关于电脑室电源布线问题请教...

[复制链接]
runqiang 发布于: 2005-10-20 10:47 1034 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人属半路出家搞综合布线,理论基础较差。但工程做得不少,其经手的电脑室也有十多个,却没一个挺顺利的。我们现在的做法是:外进单相10平方或三相6平方电源,到63安---100安漏电开关,经30KVA稳压器后平分小型分断器N个,一组带教师机和交换设备,另每组2.5平方线带6-8台电脑,三防地板下用PCV槽,两台做一插板,插板间并联。初始时常跳闸,一段时间后会稳定些,搞得我们都不敢用漏电开关直用空开。但我也见过别人做的电脑室,也用漏电开关,可以。我看过也没什么特别之处。有请各位知道的赐教。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雷雨的天空 发表于 2005-10-20 13:01:27
你的做法可以的,用漏电开关没什么问题呀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
runqiang 发表于 2005-10-22 10:58:43
<P>谢谢楼上朋友.</P><P>但这个问题已困扰了四年,我很想搞清问题出在那里,怎么解决.</P><P>再请各位高手</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
harryliang 发表于 2008-12-1 10:57:00
多年来一直有个问题没有得到彻底解决,问题关键不是在于说按照多少瓦来计算空开,我多年来从事电脑教室设计建设,基本上电脑机房都是30-60台之间,一般都是采用进线6平方(3相五线)。含空调。主开关都是采用100A空开(也用漏电开关但很多问题也是我急需得到解答的),学生用电脑1组10-14台之间;供电采用单芯2.5平方*3;每组采用1P32A控制;基本上完全可以很好用。问题的难点在于如果主开关使用漏电开关后,就会出现不论先开总闸还是后开总闸均出现一开即跳或使用过程中跳闸现象。有时甚至只插1台电脑也跳闸的现象,因此,我觉得多少瓦讨论已经没有必要了,关键问题在于漏电开关是否能用于电脑室,不用,存在安全隐患,而且验收和标准通不过,用吧,确实存在施工中的这些问题。查阅了相关资料始终没有有效的解决方法和措施。希望有和我一样困扰帮忙转发下,同时也希望电气专家能给予解释下困扰多年的问题,是否有不同的漏电检测判断保护技术可以解决。<br/><br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 期盼!!!1<img alt="" src="http://bbs.co.163.com/content/images/smilies/default/hug.gif" border="0" smilieid="13"/>
回复 支持 反对

使用道具 举报