千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]vista 120 求助...

[复制链接]
mark1881 发布于: 2008-11-10 09:50 476 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

更换6160键盘后,每隔几分钟警铃就响一声,响的时间很短,然后就不响了,过几分钟再响也是响一声,很短,键盘显示 FAULT 001 ZN 001   FAULT 002 ZN 002   FAULT 003 ZN 003   FAULT 004 ZN 004............FAULT 054 ZN 054(共有54个防区)然后又从001开始。      设防ready灯不亮(可能这段时间防区有人),4140 8000 *99让机子重新启动,这时候ready灯亮了,可以设防(这时候跟正常状态一样,防区有人警铃响),撤防后,ready又不亮了,又回到每隔几分钟警铃就响一声的状态,键盘显示FAULT 001 ZN 001   这个循环了。

这套装置有备用电源,断掉交流电键盘也会显示 AC LOSS   SYSTEM LOBAT

我是新手,也不知道哪里出问题了,求高手看看!!!

[此贴子已经被作者于2008-11-10 9:56:19编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
webpet 发表于 2008-11-10 11:22:00

请问一下,Vista120主机为什么老是每隔一段时间就响一下,可不可以消除呀。

可能是你设置成了响铃模式,按密码+9+#,可以消除了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2008-11-10 14:09:00

每隔几分钟警铃就响一声,解决方法:密码+9

键盘显示 FAULT 001 ZN 001   FAULT 002 ZN 002   FAULT 003 ZN 003   FAULT 004 ZN 004............FAULT 054 ZN 054(共有54个防区)

应该总线存在问题,建议量总线电压7-10V属于正常,看看总线是否存在短路或断开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mark1881 发表于 2008-11-10 16:30:00
以下是引用HUGE在2008-11-10 14:09:00的发言:

谢谢,问题好像找到了,变压器坏了,应该就是电压的问题了!!!谢谢了!!

回复 支持 反对