关于485总路线...

[复制链接]
dy139121 发布于: 2008-9-8 14:30 1184 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位,在实际工作中,用到485总线的地方,你们布线是不是都是按手拉手方式,布线的呢?有谁用过星形的布线方式吗?会不会有什么影响设备工作的情况啊!我有个工程,报警,要用485总线,如果按手拉手布线,会很麻烦,大家给出个主意啊,
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2008-9-8 14:42:00
总线一般都要求手拉手方式布线,如果有很多分支会影响设备通讯。实际工程中如果需要星形布线的话,可以加中继分线器,可以分出多路往不同方向走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jxchenglei 发表于 2008-9-8 15:26:00

   我们目前也是采用手拉手方式布线,难度确实是很大啊。

期待----------

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ruodianwang 发表于 2008-9-8 16:14:00

支持2楼.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiwangxing 发表于 2008-9-9 18:02:00
可以使用485星型的接法,不过要使用485集线器
485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以解决这个问题。

随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用485集线器可以很好的解决这些问题。

   在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些 问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点, 一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。

   针对这种情况,施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可 以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的 485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。

485集线器,485总线稳定    该系统在使用富永通科技的485光隔离集线器之后,大大提高了485总线的稳定性,对于以后的维护提供了极大的方便。  

在485总线当中,其布线方式只能是总线型的拓扑结构,但是在现场施工当中,总线型的拓扑结构施工起来非常的不方便。利用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以解决这个问题,可以利用485中继器将总线型的拓扑结构改造成树型的拓扑结构。大大的方便了现场施工。

   在某智能楼宇监控项目当中,每个楼层都有多个摄像头对各个地点进行监控,利用485总线对摄像头进行控制,施工单位在施工过程当中发现,如果按照原先的 485总线型的拓扑结构的话,485总线主干线必须要经过每一个摄像头,这样将导致485线的距离非常的长,而且在后期的维护当中,由于所有的摄像头都是 经过一个485总线,如果在485总线上有一个摄像头出现问题,有可能导致整个系统不能运行。他们使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器将原先的 485总线型的拓扑结构改造成树型的拓扑结构,大大简化了施工,并且极其方便后期的维护。极大的节省了费用。

 

485中继器,树型结构

 


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dy139121 发表于 2008-9-11 09:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yaodanghui 发表于 2008-9-11 14:33:00

哈,我怎么觉的好解决啊。。。

第一种方法的是,用总线分线器。。。一路分多路

第二总方法的话就是把所有的模块都放一起,然后再从在这个位置将所有的接探头的信号线分出去咯。。。

纯属个人意见。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
泰山松 发表于 2008-9-12 10:57:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
泰山松 发表于 2008-9-12 10:57:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-9-12 21:21:00

一般说来,485总线走线方式是分线到主线的距离越短越好,如果分线太多太远可按下面方法:

1.采用一进多出的总线分线器,星形布线。

2.采用八防区地址扩展模块,一个模块可接多个探测设备,这样对总线距离没有丝毫影响。

--------------------------------------------------------------------

专业总线报警系统

0760-88861577

13715558056

QQ:282023932

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
上海蓝程 发表于 2008-9-13 11:01:00
星形接法会影响到通讯距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
huhaibo27 发表于 2008-9-25 17:51:00

传输距离受影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qzqcpz 发表于 2008-10-18 23:03:00
能不能来增设一个485分配器来简化布线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liu668899 发表于 2008-10-22 11:17:00

学习中

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
szaiyuan 发表于 2008-12-10 11:50:00
这个简单的很啊,485总线走星形布线,直接用那个多路分线模块就可以了,跟分线没啥区别!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dinghpsr 发表于 2008-12-12 14:39:00
支持楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lageon 发表于 2008-12-15 00:46:00
 不管用模块 还是分配器    总之得用好的  而且效果肯定没手拉手好~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dichn 发表于 2008-12-17 14:41:00
你可以去数字中国-智能产品网(www.dichn.cm)看看,上面应该有你要的资料