[求助]从DDC到空调控制箱看状态故障手自动等,用RVV...

[复制链接]
failong 发布于: 2013-5-9 15:31 1239 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
手上有个项目,在配线的时候,我计划从DDC到空调控制箱内看状态故障手自动等DI点和启停DO点时,用RVV2*1.0线,
现在我领导要我用BV线,他说这个比较好,但BV线是电线,还是硬线,这可以吗?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2013-5-14 16:33:00
可以的,耐压值和阻燃都符合要求的话可以用BV线,只是布线时功夫比RVV线多,一般领导熟悉电工技术不熟悉自动控制技术,所以喜欢BV线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xcs3689476 发表于 2013-5-17 17:09:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
不阴天 发表于 2013-6-23 23:22:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jcg 发表于 2013-6-30 11:19:00
<p>主要是BV线便宜一点。现场有用的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jsnanjing 发表于 2013-8-20 11:08:10
自控布线,硬线难度加大不说,还有和强电在一起的,影响信号传输,在线槽转弯处,硬线质量不好,非常容易折断(特别在低温时候)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xietielong527 发表于 2013-8-21 12:38:21
施工难度会加大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Tavis 发表于 2013-9-6 22:35:24
硬线不好布线和接线,实现功能没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
午夜天使 发表于 2013-9-13 22:45:58
没有问题,就是施工难度加大
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
11#
lf830130 发表于 2013-9-16 16:53:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:31:12
可以用,就是接线在并线时特别不好接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Bevisoy 发表于 2015-8-17 17:07:44
没问题。只是布线接线难度加大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chencb 发表于 2015-9-22 22:25:44
还是不要用BV线,BV线是硬线,一般用在强电照明线路里