zhd 发布于: 2003-8-27 10:16 536 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、我单位的网络机柜(2米高的标准机柜)是这样布局的,下半部是十个AVAYA的24口配线架(带理线环的那种),一个挨一个,上半部分是6台交换机,中间有空。原来做布线的(本地电信局,我们和他们有业务关系,他们非得要做,估计是二把刀)是这样走跳线的,从下面的网络接口出来,向左或向右穿进理线环到边上,向上走到交换机处,插入交换机。
      这样布局和走跳线是不是很好啊?刚做好时由于跳线不多还问题不大,现在跳线越来越多,配线架的两侧已塞满了跳线,由于是标准机柜所以两侧不能再放那种较宽的垂直理线架了,关机柜门很麻烦,而且看起来很乱,前几天买了几个理线架放在交换机之间,但发现如从侧面进线由于线多,理线架盖子也盖不上,请问要怎么处理比较好?我想从每个配线架的边上把跳线绕到后面去,再从理线架的后面孔穿出来插到交换机上,这样不是好点?
2、跳线是不是标准是软线做的?就是那种里面的八根线,每根线不是用整根的铜线,而且很多很细的铜丝组成一根线的。AVAYA除了卖的标准跳线(太贵了)外,有没有单独卖做跳线的多种颜色线的?一般一个包装是几米,如象一般的305米可能太长了吧。
3、我看了一下布线的图片,现在做布线好象都不用象AVAYA的带理线环的配线架了吧?我看都是用不带理线环的,每个配线架之间放一个理线架,跳线从配线架出来穿到理线架后面再到交换机的理线架出来吧?AVAYA有没有这样的配线架?这种配线架和理线架是一套买的还是分开买的?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-8-27 10:30:00
1、看了一下,你的机柜布局还是合理的啊!设备放在配线架上,有利于有源设备的散热。
2、要解决机柜拥挤的问题,可以这样做(设备深度不大的情况下)把机柜前立柱往后移。可以节约出前面空间,可以避免因跳线过多关门困难现象。
3、AVAYA的配线架有自带理线架的,但我觉得这功能不值表扬~因为线多时连标识都档住了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
发表于 2003-8-27 10:59:00
我曾经做过配线架和交换机交替摆放的工程,跳线非常方便,而且节省跳线。

实在不行就改一下,也没什么麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Andy_33 发表于 2003-8-27 11:25:00
你找那些无盖的理线架,不用AVAYA的也行,太贵了,用国产的行了,我一般是一个配线架配一个理线架的。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mx296 发表于 2003-8-27 14:27:00
我的120点数据,6台2950,跳线确实有点挤。
楼上的老兄说的,把前立柱移到中间点,但如果有深度较大的网络设备就不好上架了。
可以用长一点的跳线,先跳上配线加一头,再到机柜后部绕一下(或安个垂直理线器),垂直布到交换机的位置,再水平出来到交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tujiu 发表于 2003-8-27 15:27:00
应该将门口的立柱移后8公分左右,每一个配线架用一个理线架。48口的不如24口的好做。
线全部走到理线架里然后在机柜里面走线,装垂直理线架就最好了。
因此,我喜欢用800*800的威龙柜,4根立柱就是四根垂直理线槽。
建议每个42U的柜不要超过150个点。否则真的很难看。
两年后会变成一团乱麻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhd 发表于 2003-8-27 17:25:00
谢谢几位DX的回答,论坛真不错,热心人很多。
24口的配线架十个,上面还要放6、7台交换机,配线架之间不太可能再加理线架了,再说线也不够长啊。
立柱也往后移了,48口的交换机很大。而且还有路由器,路由器背后有很多线的,所以柱不好移的太靠后。
那种标准 机柜我觉得两侧不太可能装上垂直理线架啊,空间也不够啊。我的机柜好象是60的吧,等一下我去量一下!
单位里的办公要常搬来搬去,而且交换机有三个网,200多个点,很乱,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhd 发表于 2003-8-27 18:18:00
KAO,量过了,机柜是60宽的,难怪那么小,电信这帮东西,做布线真差,当初他们连线对怎么样能上100M也不知道!还要我教他们,按他们给我布线的方法,一定要用80的机柜的,我当初就觉得不对劲,只跳了一半不到的线怎么就那么紧了!如全部跳上去了根本放不下的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sailor 发表于 2003-8-28 09:59:00
标准机柜的宽都是600mm,要去量量深度,如果你的这个机柜里只有交换机和配线架,是可以把前立柱往里移一些的。

不象我的,200个点,42U的机柜,深900mm的,不但要放配线架理线架,交换机,还得放一台服务器进去,还有显示器和键盘。我都不知道要怎么做了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
千织万缕 发表于 2003-8-28 10:03:00
后门不关~呵呵,我见我这样的情况哦!是家保险公司,我看了就郁闷!机柜里象蜘蛛网,找个跳线要找半个小时!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大圣娶亲 发表于 2003-8-28 13:58:00
不成,自己做短跳线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhd 发表于 2003-8-29 09:01:00
我的机柜现在就象蛛网一样!后面很整齐,前面很乱!
AVAYA有没有不带理线环的24口配线架?
我觉得用AVAYA的配线架,线要从两边走,则一定要用80宽的机柜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
esc1969 发表于 2003-8-29 10:47:00
我觉得2楼的兄弟说的非常好
你可以参照她的说法作啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhd 发表于 2003-8-29 11:07:00
已经向后移过了!看上去还是乱!!
回复 支持 反对