千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

用线径0.5平方的能传12V电压至200米处?...

[复制链接]
dfxs 发布于: 2008-5-6 22:09 1597 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前端监控点离监控中心200米 电源从监控中心用开关电源输出12V  电源线径为0.5平方 不知传送到前端摄象机的电压能不能使摄象机正常工作,哪位知道的请指点一下,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiaguangxue 发表于 2008-5-6 22:24:00
要看电源的电流多大,带几个点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dfxs 发表于 2008-5-7 00:00:00

带三台枪式摄象机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
linuxbag 发表于 2008-5-7 00:53:00
够戗啊.可以用0.3的线传输220V,摄象机附近加个电源箱,里面放电源即可. 以后有故障也好查修,比如接个临时电源焊接什么的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nb74110 发表于 2008-5-7 08:33:00

肯定不行的。

0.5的线、12V, 出去200米,估计也就剩下6V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安心做事 发表于 2008-5-7 15:46:00

如果前端比较集中你把电压调高些勉强有机会,我们摄像机供电要求DC9-12v,AC24V,估计大家的机器差不多都是这个电压要求吧,用24V的能好一些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
111 发表于 2008-5-8 09:22:00
这办法很不好。集中供电还是粗线吧。。有句行话叫电源线越粗越好,信号线不一定越粗越好。信号线远了最好双交线。
推荐200v出,前端串12v电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
雪原 发表于 2008-5-8 12:47:00
4楼的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kame 发表于 2008-5-8 23:06:00
以下是引用nb74110在2008-5-7 8:33:00的发言:

肯定不行的。

0.5的线、12V, 出去200米,估计也就剩下6V

带上3个枪机,估计6V也不会到

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dreamsun 发表于 2008-5-9 15:14:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
stzhb 发表于 2008-5-9 17:39:00
最好不要这样省不了几个钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
啊法 发表于 2008-5-10 14:37:00
呵呵,推荐前端供电,感觉12V 50米带一个设备还可以,rvv2X0.5 压降太大了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ssweng 发表于 2008-5-26 20:29:00

用24V的电源,在前端用一个7812的稳压块变成12V即可,用220V传会对视频产生干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
城市边缘 发表于 2009-4-7 15:57:00
200米有点远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
vitus 发表于 2009-4-7 17:42:00
0.5平的线,200米的长度电阻在14欧姆(双根),3台摄像机大约耗电3A左右,如果末端要求12v的话,始端供电至少54V才行,这样做不可行。如果需要用直流供到现场,供电回路电压降考虑不多于3V,线路直流电阻要求低于1欧姆,那么至少需要6平以上的线才行。
回复 支持 反对