[求助]去年做的一套户外监控最近老被雷击咋办啊?...

[复制链接]
天一 发布于: 2008-9-20 10:18 1058 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

去年做的一套户外监控老被雷击,用的是红外摄像机,当时没做防雷,现在还有什么方法补救的?同样差不多的还有好多地

方都没有事,就唯独这家老是出问题,几乎一到雷雨天就会出现这情况,请大虾们帮下手出个主意啊....

本人对防雷不怎么了解.

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cloudcrack 发表于 2008-9-20 10:59:00

加防雷呗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
H79770631 发表于 2008-9-20 16:59:00
雷击烧坏主要是地线部分引起的烧坏,做防雷要整套系统都做好防雷才行的,单靠摄像机上面的三合一防雷器,那是一点用处都没有的,做防雷要好好做好整个系统的防雷部分才有效果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2008-9-20 22:00:00
阴雨天烧坏不一定是防雷问题,又可能是你的系统与某些动力线在下雨的时候通过雨水连接了。因为不会每次下雨就出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanmo2004 发表于 2008-9-29 01:44:00

单独做接地装置,上面架避雷针,下面接16平方铜线,地下做个地网,接地电阻小于4欧姆就可以了。

另外,做好各个电缆接头的防水工作,免得雨水进入,就是不打雷也会损坏你的设备的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lishqu 发表于 2008-10-15 12:58:00
学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
木马小孩 发表于 2008-10-15 16:29:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wangjing12 发表于 2008-10-16 09:09:00
学习了。。。。。不过还是检查一下埋着的管线是否又水。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
天一 发表于 2008-10-19 01:23:00

谢谢各位了...问题等待解决中...客户不太愿出钱,麻烦...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jisuanji34 发表于 2008-10-20 09:36:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
天一 发表于 2008-10-20 09:52:00
本来想省点给客户装上一个二合一的(视频和电源)保护器算数,可是好像听说不怎么管用,而且会影响视频质量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zyhdd 发表于 2008-10-20 15:54:00

学习。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
永恒的国度 发表于 2008-10-22 09:23:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liulangdezz 发表于 2008-10-22 09:54:00
学习···············