我有一个大型监控工程遇到这样问题:
云台数据线线缆485手拉手传输:
1.屏蔽线缆,如RVVP2×0.75。。。。。。
2.双绞线传输,考虑到造价,一般我用四芯非屏蔽双绞线,有两芯非屏蔽双绞线更好啦,省钱嘛!
请教高手如下:
1.这两种线缆传输效果有什么区别吗?哪个效果好,哪个抗干扰好啊?
使用道具 举报
传输距离如果在一百米内,用两种线效果都差不多
同种规格的线,RVSP由于是绞型缠绕,因此抗干扰能力更强些
哦,忘记说了
既然是大型工程,485全用线拉,以后够你受的
是不是可以考虑一下共缆传输系统,3000米以内都可以用。而且可以把控制信号和几十路音视频信号进行共缆传输。本系统是有线电视原理的逆向应用,稳定可靠!
www.bjhxkt.com
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
1.屏蔽线缆,如RVVP2×0.75——铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽护套软线,其实用RVVSP(双绞型的)来传输RS485信号是最佳的选择,抗干扰性和稳定性都比双绞网线好,但成本高一些。
2.双绞线传输——现在一般用超五类双绞网线,用双绞的更好。通常在布线环境干扰不大距离在1000米以内用这种比较经济实用。
超过500米,大家可能都改用光缆传输了~~~~~
所以500米以内用双绞线传是没有问题的,降低成本嘛~~~~~