千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]真对视频图像干拢问题大家共同学习!!...

[复制链接]
加冰 发布于: 2008-9-5 13:14 1312 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在施工环境较为复杂,在施工过程中总会遇到一些视频干拢的问题,希望大家能把遇到的问题传上来,大家一起学习学习!!本人在一个工程中遇到了图像全部有网纹干拢,最终也没有全部解决!!

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chy435 发表于 2008-9-5 14:05:00

干扰原因

干扰效果

随机信噪比干扰

表现为雪花干扰,监视器屏幕上会出现雪花状的斑点。

单频干扰

表现为网状干扰,监视器屏幕上会出现网状条纹。

电源干扰

表现为扭曲干扰,监视器屏幕上图像会出现轻微扭曲、图像不稳定。

脉冲干扰

表现为跳动干扰,监视器屏幕上图像会出现跳动、闪烁。

接地干扰

表现为黑条纹滚动干扰,监视器屏幕上会出现黑色滚动条纹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
加冰 发表于 2008-9-5 15:33:00

有谁知道单频干拢怎么处理,给大家讲讲实际案例!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
加冰 发表于 2008-9-6 15:46:00

自己顶一下!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chy9527 发表于 2008-9-6 20:45:00
我们有个工程全都遇上了网纹干扰呀!!!!!大家帮下忙下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
加冰 发表于 2008-9-7 16:39:00

我加了隔离变压器好一些但没有从根本上解决!!你可以试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
elechannel 发表于 2008-9-7 16:53:00

干扰的产生和施工的规范有很大的关联!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiangsi750 发表于 2008-9-9 15:52:00

线材很重要!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
加冰 发表于 2008-9-11 11:51:00
抗干扰器只能作为无奈的选择,加抗干拢后只是比干拢时的图像好些,要跟正常图像还是有距离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
菜鸟88 发表于 2008-9-11 13:05:00
最好带上干扰图片,跟处理法方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
阜新海洋 发表于 2008-9-11 21:53:00
想知道解决方法,顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hiok520 发表于 2008-9-12 14:49:00
  二楼的怎么不给解决办法呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
elechannel 发表于 2008-9-13 18:29:00

呵呵,我来给大家说说个案解决办法:

摄像机:松下 958一体摄像机3台(220V供电);sony 458摄像机45台(220V供电)(就是那个最好看得,比较漂亮的);还由sony23(半球)(型号记不清了)24V供电;

视频信号线:扬州赛格(听说目前在打官司)

DVR:海康8016HS16路卡;windowsxp 系统;945 QDi主机板(所谓的工业级别);

电源线:扬州赛格 RVV2*1.5 主干

UPS:APC 3K

电源:上海奇牛 24V/AC (好像是5A左右)记不清楚了。

安装线缆时,均离开强电,离10KV变压器3米以外;

调试时,150米内距离摄像机没有拉丝,距离越远的地方,拉丝越多;90几台,约50台左右有拉丝

考虑:(1)线缆质量 (2)地电位 (3)AC电源  (4)干扰

处理办法:(1)(迎合那些动不动就卖抗干扰器的),采用抗干扰器,部分问题解决,还是有拉丝 ;(2)摄像机前端利用UPS独立供电,视频显示终端和供电统一用UPS 供电,信号非常好,一点干扰也没有(前提是UPS不能和市电接通);(3)UPS和市电接通后,干扰出现;(4)印证判断,等电位环路干扰问题;解决办法:摄像机供电部分采用隔离变压器解决。

迷惑的地方:近距离摄像机信号没有干扰;距离越远;干扰越厉害;与地隔离的摄像机也有同样的干扰!

教训:(1)设计和施工一定要规范;摄像机比较散乱;统一做接地不太可能;摄像机信号和机房供电有地电位差,因此,会造成干扰!隔离变压器实现220V---220V的LN 的净隔离;即可实现220V之间隔离。(2)在线UPS不是万能的,只是净化和稳压,对于地电位差所造成的干扰是没有效果的。(3)统一供电,只能说尽量减少因为供电而造成的意外,并不能消除地电位差。(4)地点差的产生和DVR 本身有关系。

注意:隔离变压器不是万能的,有些问题是不能解决的!同时,就目前许多的干扰,因为施工的不规范和产品选型的问题;再讨论干扰是没有多少意义的;还有,那些卖干扰器的,不要动不动就用抗干扰器;要知道,一个系统的稳定最好是节点越烧越好;而不是把系统搞得太复杂!最后说依据,弱电工程不是强电系统,弱电系统工程所出现的问题就目前的产品来说,具有一定的随机性;但是更和产品以及系统设计有及其重要的关联!厂家所承诺的质量和稳定性,在产品组合集成的时候,在特定的环境下,问题的触发是非常明显的!  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
elechannel 发表于 2008-9-13 18:33:00
如有不对的地方,大家指正;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
abc98698 发表于 2008-9-13 20:17:00

本人现在也遇到了这样的麻烦,工程是一个小区,在小去电梯没有运行的时候,图像很好,但多台电梯同时运行,远端的图像就会有拉丝或网状的干扰,电梯停止就正常,还有我的视频线管道#(室外预埋管)离强点预埋管道#很近,大概在1.5米,请问各位高手有何解决方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fndzb 发表于 2008-9-13 21:44:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lirui126 发表于 2008-9-14 00:07:00

视频干扰问题不外乎就是电源干扰  强电干扰和变频电机干扰,最简单方便的办法就是使用视频抗干扰器。本公司专业生产抗干扰器,视频传输器。有需要联系我 15914164561(李先生)  QQ:21718282

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
加冰 发表于 2008-9-17 15:54:00

16楼的朋友,我估计为干拢来自电梯变频设备的,试把监控电源作净化电源试一下。