主楼与附楼室外管路敷设时,有弯曲,且绕行,导致距离增大,主楼消控室(放报警主机)与附楼约1100米左右,我想问下大家,这种情况下不用4297,效果怎么样?如果主机用485总线,应该用什么线缆?(RVVP2x1.0线可以吗?)总线上挂探测器时,是手拉手,还是并联?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
弱电老二 发表于 2009-6-1 23:30:00
RVVP2x1.0就可以了,不过这个距离有点危险;传统意义上的手拉手就是并联
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blue169 发表于 2009-6-2 09:21:00

首先你要清楚的总线上总共有多少个设备,是单防区的还是多防区的?如果单防区超过50个防区,就要加4297,线材方面使用1方的算可以了。正如楼上讲的,手拉手就是并联的接法的,,但并联的线不能超过太远(控制在5米以内)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhzxy 发表于 2009-6-2 09:47:00
 主楼与附楼中间应该有光纤或网络吧,如果有其中一项1100米线就省了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dinghpsr 发表于 2009-6-2 10:14:00
距离问题要看配的主机性能和参数,我们的1×0.5就能实现。探头接法就是看你放多少防区出来。如果每个探头一个防区并联就可以:如果几个探头一个防区就要串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-2 14:24:00
使用vista-120总线扩展防区时,除通信距离外,还要考虑到总线回路电流,也就是说所接RPM 模块数量较多(确切地说就是总线回路电流超过128mA )时,应该使用4297延伸器。