<p>请问大侠们:</p>
<p>韦根信号的门禁读卡机至门禁管理单元最远可以拉多远,记得好像最远不可以超过15米的,</p>
<p>如果要拉到将近100米的距离,中间要加个什么样的放大器可行吗?</p>
<p>有谁能解答下这个问题!小弟在此拜谢了!</p>
[此贴子已经被作者于2010-4-24 17:22:18编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
SZLYH
当前离线
积分
445
沙发
SZLYH
发表于 2010-4-24 21:11:00
<p>一般读头韦根信号传输60米内没问题,但再远的话,则会不稳定。建议在中再加一级韦根放大电路,市面上好象没有销售,很简单,找一电子工程师设计一款放大电路。</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kingann
当前离线
积分
1446
板凳
kingann
发表于 2010-4-29 11:05:00
2楼说得没错,如果读卡器能就近供电,传输距离还可适当延长些
回复
支持
反对
使用道具
举报
xd189
当前离线
积分
1975
地板
xd189
发表于 2010-5-4 10:06:00
我们做过100米的没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
蓝色柠檬
当前离线
积分
718
5
#
蓝色柠檬
发表于 2010-5-4 11:20:00
<p>150m以内都没有问题。不过要用1.0的线!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城