我有一个大型监控工程遇到这样问题:

云台数据线线缆485手拉手传输:

1.屏蔽线缆,如RVVP2×1.0。。。。。。

2.双绞线传输,考虑到造价,一般我用四芯非屏蔽双绞线,有两芯非屏蔽双绞线更好啦,省钱嘛!

请教高手如下:

1.这两种线缆传输效果有什么区别吗?哪个效果好,哪个抗干扰好啊?

2.第一种造价高啊!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2008-9-7 13:22:00

控制线路的干扰主要是由于设备漏电或地电位不同造成。所谓屏蔽双绞线主要是通过屏蔽接地来统一地电位。绝大多数的地方使用3线就可以了(A,B,地)。当然有的环境用屏蔽曾无法统一地电位时,就要采用光电隔离。因此我认为再有条件的情况下使用应该使用屏蔽双绞线。如果条件不允许,可以采用3线方式。