允速球每隔1个小时会自己自检...

[复制链接]
cmxlsr 发布于: 2006-10-26 16:22 750 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请那位高手指点指点,看看是什么原因。前端安装K&C451的允速球,用24V/2A交流电源,每过1小时左右时间就会自检,会返回厂家设定位置,不是我想要的位置。但可以控制,起先怀疑是变压器问题,后来把变压器也换了,还在前端装一个小UPS电源,摄象机拆下来检测不会出现自检这个情况。把控制线拆掉,也是一样会自检。真了很郁闷!请大家看看!我的QQ:11380301邮箱:cmx_1@163.com
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cmxlsr 发表于 2006-10-27 15:58:00
怎么没有人帮我呀,快帮帮忙呀,我这个工程验收就差这个问题啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xjakmz 发表于 2006-10-27 16:03:00

球的问题了,还考虑什么呢换吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cmxlsr 发表于 2006-10-27 16:09:00
已经换过啦,球绝对是没有问题,上面我不是写的好好了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jemibz 发表于 2006-10-27 16:12:00

我们也碰到过是厂家直接来人解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sin3 发表于 2006-10-27 16:21:00

除了电源问题就是球机本身问题

电源接触不良、球芯接触不良都有可能。或者在一些场所,车辆经过或什么的导致震动而导致球芯、球罩接口偶尔接触不良……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
于洪 发表于 2006-10-27 17:01:00

首先要看清楚是上电自检的现象,还是直接的回初始位。

如果不是电源问题,你看看这个球是否带报警功能,如果有的话,检查一下其报警是否短路/断路处于报警状态,一般球带的报警都是自己调用预制位的,再阅读球的说明书是否报警回初始位,你也可以从菜单中关闭报警功能。

如果依然不是这个问题,就只能让厂家测试了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
guobenqi 发表于 2006-10-27 17:41:00

有兴趣换吗,可以联系我.我可以安排技术去给你解决.

北京德雷克(DELEKE)电子有限公司

QQ:313002783

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
一空九灵 发表于 2008-9-5 20:56:00
我也遇上这个 问题,球机换了,电源还了,UPS也加了,还是会自检,拿到厂家测试又是好的,拿到现场又会出问题,不知什么怎么回事,工程也是要验收了,就差这个问题。很麻烦啊,那位高人能指点一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
笨蛋的猪 发表于 2008-9-6 00:33:00

(1)看一下球机允许的电压电流范围,与你的供电比较一下。

(2)将球机控制线拿掉,裸机运行。

(3)检查一下球机里是否有报警的设置以及巡航之类的。

(4)注意是否有浪涌电压影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
猩猩像聋 发表于 2008-9-6 09:24:00

会不会是球机设置了看守位?