[讨论]金属桥架的容量问题?...

[复制链接]
wangfeng717 发布于: 2008-9-4 15:24 523 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
垂直干线部分大概有550根网线,用300*100的金属线槽够不够?不够的话,需要用多大的?在石膏板上安装信息面板有没有更好的建议?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
施工队长 发表于 2008-9-4 16:02:00
用500*100的符合规定,400*100的可以容的下550根UTP.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
施工队长 发表于 2008-9-4 16:05:00
在需要安装面板的石膏板后面帖上木板,并且把木板固定在石膏板上时螺丝不能出石膏板以免影响面板安装.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangfeng717 发表于 2008-9-4 17:18:00
<p>自己算了一下,400*100的可以装600根线左右</p><p>400*150的可以装900根左右,</p><p>500*100的可以装750根左右</p><p>都是五类非屏蔽线</p>