机房的环境指标: (1)、温湿度: 房 间 | 温 度 | 相对湿度 | 温度变化率 | 主机房 | 22℃±2℃ | 45%-65% | <5℃/h不凝露 | 基本工作间 | 15℃-25℃ | 40%-70% | <10℃/h不凝露 | 辅助房间 | 按常规设计 | 按常规设计 | 按常规设计 |
(2)、尘埃:主机房在静态条件下,粒度≥0.5um,个数<18000/dm3。 (3)、噪音:主操作员位置<68dB。 (4)、静电<1KV (5)、照度:主机房≥300Lx;辅助房间≥200Lx;应急照明≥5Lx。 9.1机房配套工程的设计要求(1)抗静电地板 抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统,静电泄漏地网和机房安全保护地的接地端子封在一起。抗静电地板的安装工艺应保证地板的严密和稳定,防止摇摆和噪音。要求承重不小于200KG/㎡。 (2)机房墙面 机房的墙面应要做到平整,要做防尘、防火和电磁干扰处理。 9.2机房配电工程的设计要求(1)、机房进线电源采用三相五线制; (2)、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制; (3)、机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; (4)、机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP。 (5)、机房照度约为300Lx;应急备用照明照度不小于40Lx。 9.3机房门禁及监控系统设计要求机房门禁采用单门控制系统,管理工作站放置在机房值班室,对出入机房人员进行权限限制。 在蓄电池室门口、值班室门口和主机房内共设置3个监控点。 9.4机房UPS工程设计要求独立性:门禁系统单独设置UPS进行供电,另外两个机房的UPS也要各自独立。 高可靠性:保证各系统不间断运行,根据要求,总容量不小于60KVA。 良好的维护性:UPS系统必须具备故障自诊断和简洁、易懂的报警界面,以保证系统最短维护时间,确保用户正常使用UPS。 连续的增长性:UPS电源保护系统容量应能随着设备规模的扩大而增长,用户无须重新购置大容量的UPS,保护投资。 方便的管理性:网络的分散布置的结构特点,决定了管理工作的繁复,因此,电源保护系统应具备方便的远程管理功能,同时,还能帮助系统管理员对网络中心其他设备,如空调系统,门禁系统等,进行方便管理。 9.5机房专用空调设计要求(1)计算机机房的空调系统与大楼空调系统分隔,采用机房专用精密空调。 机房空调室外机安装在屋面,做基础,预留防雷接口,出屋面管线做防水处理。 机房新风与排烟系统利用大楼中央空调风口和排烟。新风标准换气次数不低于6次/小时。 (2)机房空调系统上水根据现场情况由楼层卫生间引来,在专用空调附近根据现场情况设置下水管道接口。 (3)、计算机主机房要达到恒温恒湿的要求 (4)、计算机主机房应满足以下机房的环境要求: 夏季温度 | 22℃±2℃ | 冬季温度 | 20℃±2℃ | 湿度 | 45%-65% | 湿度 | 45%-65% | 洁净度 | 粒度≥0.5um | 个数≤18000粒/dm | | 温度变化率≤5℃/h |
(3)在17层机房其它各功能区采用普通空调。 9.6防雷、接地机房除考虑防雷保护接地、交流工作接地、安全保护接地外,计算机机房还需考虑防静电接地与屏蔽接地。机房应采用共用接地系统,系统接地电阻≤1Ω,在机房设置专用接地端子汇接箱,引至接地干线。机房预留建筑钢筋预埋件,以便于等电位联结用。
注:机房面积在230平方米左右。 |