zhq1975 发布于: 2008-9-6 12:07 1069 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

智能球485控制问题.

本人有一工程1台DVR使用海康8008HS的,2台智能球用的是中性机,1台控制键盘用的也是中性机。

现在的问题是控制键盘不能控制智能球,但DVR可以控制智能球,把DVR控制线拆掉键盘又可以控制了。

后来在测试时当控制线在100米内时DVR、键盘控制正常,再接50米后又出现键盘不能控制。

实在没办法了,请高手麻烦解答一下,谢谢!

说明:什么协议、波特率、地址都正确且试过Pelco- D 、Pelco -P 波特率2400 4800 9600等,也并过终端120欧电阻

问题已解决,在DVR出来的控制线上串接一二极管后一切正常,怀疑就是设备间有干扰。

[此贴子已经被作者于2008-9-10 8:43:09编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
RSZ168 发表于 2008-9-6 14:30:00

关注~~~~~~``

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lanyork 发表于 2008-9-6 14:49:00

关注~~~~~~``

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cf88 发表于 2008-9-6 15:39:00
是这样的,就是说2个控制设备不能同时控制一个球,如果键盘先建立的连接,那么DVR就不能控制,反过来一样,一般是由于控制的命令的优先级确定.因为你键盘和DVR没有设置地址或者根本没有地址才会出现这样的情况.一般就谁先建立连接谁优先原则!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2008-9-6 19:55:00
这是因为两台设备有一台不是标准的485。这个时候可以用485集散器来解决。有需要可以打我公司电话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2008-9-6 23:10:00
可以用一台我生产的这个产品来解决。4路485控制信号输入,1路485复合控制信号输出。联系电话:13602063574  QQ 465496627