请教大家一个棘手的干扰问题...

[复制链接]
donshg 发布于: 2008-8-20 16:12 588 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个在商场里的项目,用的是红外摄像机,是采用220集中供电加前端变压器供电方式。有几个点一直有干扰,具体的表现为彩色监视器中间有一条白线,而且画面会不定时地向上翻动,看着由很明显的抖动感。我用普通的8寸黑白电视机在前端和末端测试都看不到上述状况,摄像机已经和其他的点位调换过了,分配器、录像机的端口也已经调换过了,问题依旧存在。前两天拿了一对双绞线传输器,说是带放大和抗干扰功能的东西,上去后效果更差劲。

请大家赐教,谢谢了。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ly5189 发表于 2008-8-20 16:26:00
电位问题吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小豹 发表于 2008-8-20 16:32:00

重新在焊接下BNC头。。。。。。在把显示器调下。。。。。如果不行就换下显示器看下。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yanliehao 发表于 2008-8-28 20:05:00

这鸟问题经常出现

最好的方法还是把两端的BNC换掉或重新焊一下

其他的没有办法,我以前也碰到过,提个小电视机到前端去试,效果很好,到后端,效果也很不错,到了DVR就不行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
阜新海洋 发表于 2008-8-28 21:48:00
学习中!