求助,如果冷冻水泵是变频控制,自带控制柜,设计时,是只设置监测点,比如采集状态、故障信号,还是同时再加上水泵的控制和变频器的控制?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaowb1990 发表于 2012-10-15 10:29:00
<p>这个完全看你的需要,没有一定的要求。常规来说是要求监视加控制的,但也不排除只监不控的要求。完全看你或者甲方的要求。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SZCS 发表于 2012-10-15 11:07:00
<p>刚刚做完的一个项目就是只监不控,通过一个网关获取现场数据到DDC里就可以了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shaqiu 发表于 2012-11-12 17:17:00
那只监不控的话,又有什么意义呢???请大侠指教?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
INPOPCOM 发表于 2012-11-12 21:49:00
自己可以变频,那是远远不够的,还有很多参数和冷却泵的流量和流速有关!
回复 支持 反对