千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

bosch 迪信7400XI 主机的安装 设置...

[复制链接]
berlo 发布于: 2004-7-15 09:36 2543 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

还有其他的东东

DS-7400XI

DS-7436

DS-7457i

DS422i

ds426

如果把它们装在一起 进行设置

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzy2196 发表于 2004-7-17 08:37:00
你什么意思没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
打铁的女孩 发表于 2004-7-18 18:08:00
什么意思啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
berlo 发表于 2004-7-19 17:54:00
就是想知道DS7400如何调试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
miaolx 发表于 2004-7-20 11:24:00

7400是主机,有8个自带防区,当然安装在安保中心啦;

7436,总线驱动器,直接插在主机板上就可以了,支持两路总线(其中A总线可以为模块编程),共240个防区;

7457i,地址码,每个占用总线一个防区。与其他产品不同的是使用之前不需要对其进行编程,而是直接使用8组拨码开关来设置防区号,把开关拨到on位置,对应的数字相加即为该地址的防区号,一般从9开始,更多的从11开始,防区线尾阻为47k。

422及426分别为室外30米、60米对射探测器,双光束,安装方式不用多说了吧;

系统好像还缺了个键盘,第一次使用的时候请将键盘地址拨码设为1。最好使用液晶键盘。

另外,注意事项:由于7457i是靠总线供电的,所以一条总线上的7457i不要超过20个!

总线最好不要使用屏蔽线而使用RVV线,线径视实际情况,远的话最好用1.5的。

线路注意避开干扰。弱电线最好避开对讲系统的语音呼叫线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
miaolx 发表于 2004-7-20 11:26:00
其他的详细的调试编程根据调试手册来就ok了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
berlo 发表于 2004-7-20 22:51:00
我现在 想知道的 就是编程
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
miaolx 发表于 2004-7-21 14:42:00

这就要找编程手册了,我也没有电子文档的。共有一千多个地址呢,没法写啊!

目前也还不知道上哪下呢,找找看吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
非常男孩 发表于 2004-7-21 15:48:00

传了半天,无奈没有权限!

文件太大,无法上传!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pingliang 发表于 2004-7-22 09:26:00
传啊,怎么没有有用的哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大海盗 发表于 2004-7-22 10:51:00
网上很多的,一搜就会找到很多的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sx5226338 发表于 2004-7-24 08:07:00

怎么最主要的都不说那

太可惜你的告诉他怎么调试阿5楼的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
berlo 发表于 2004-7-25 07:53:00
顶一下 我想有没有简单的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
miaolx 发表于 2004-7-26 12:42:00

那或者你可以告诉我你的防区功能,周界防区数量,输出,键盘数量等等,然后再列出编程方法。

还是先说几个地址吧(默认的):

进入编程密码:9876#0

0000:综合编程地址,可设为15,表示50HZ交流,撤防时系统复位,弹性旁路;

0001:定义第一个防区功能,21为即时防区,连续报警;若要设为24小时防区的话可设为22;

0031~0278:对应主机248个防区,周界的话一般可从0041即第十一防区开始,不用的防区不用编程,后面的值为对应防区功能的地址,若为0001的话则为01;

0415~0538:防区扩充特性的设置,124个地址共对应248个防区值,主机自带防区或7457i可编为0。即若从第11防区开始,也就是地址0420开始,地址编程值为00;

4030:退出延时时间,可编为00,即退出延时时间为0。以5秒为单位,默认为12(60秒)。

4028:进入延时时间,同上,可编为00。默认值为09。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
miaolx 发表于 2004-7-26 12:46:00

主要的就这么多地址,不知你还有什么设备和功能,如果需要更详细的还请继续跟帖或发短信,并说明要求。

没办法,没有电子文档,只能这样将就着使了。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
berlo 发表于 2004-7-27 23:34:00

我你的防区功能,周界防区数量,输出,键盘数量等等,然后再列出编程方法。

有18个对射红外探头 和6个探测器 输出为 警号 1个键盘

我想问一下 如何把系统全清

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
berlo 发表于 2004-7-29 00:42:00
顶一下 谢谢 各位的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
likaimq 发表于 2004-7-29 13:02:00
上网搜索主机型号,就能找到相关的说明书了,网上有很多,可以下来再打印出来看方便多了,不过7400的主机说明书好像有100多页
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
王辉 发表于 2004-7-29 19:45:00

其实可以这样理解7457I相当一个区,它上面挂的探头都是同个区,地址是有7457I设置的,方法:直接使用8组拨码开关来设置防区号。

模块与模块采用总线(并联)的方式挂在一起后,最后接到7436。而7436是可以直接插在主机上。

键盘也是从键盘上分出来了,编程在上面操作就可以了,手册我已经上传了一份,大家可以自己下载

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dy139121 发表于 2008-8-14 12:14:00

dddd

回复 支持 反对

使用道具 举报