迪信报警主机DS7400总线连接的若干问题请教?

我现在这里有一工程,防区离报警主机都很远(最远的达到2000米)。所以只能用总线制连接防区。共计18防区(4近14远)。

我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器;我想请教一下:

总线选用什么线材比较好?说明书上说用“BUS总线”;“BUS总线”为何种线缆?是RVV2*1.0还是RVVP2*1.0?

总线的终端是不是也得加线末电阻?

总线制的最远传输距离是多大?常说的1200米是指用0.5的线还是1.0的线?如果常说的1200米是指用0.5的线,那么我用1.0的线则最远传输距离是不是变大了?如果可以则最远可达多少?能不能大于2000米?

如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?

如果不能加总线中继器,那应该用什么?可不可用光纤传输?如果可以用,那应该选用什么样的光端机? 我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器。由于迪信的DS7400主机自带八防区,那么连在DS7430总线拓展器的防区编号是不是得从9开始算?如果防区号是9那么防区的地址编码是不是也必须为9?

以上问题希望各位前辈高人们能不吝赐教。小弟这里先谢谢了!

[此贴子已经被作者于2005-6-1 10:26:21编辑过]
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
林松 发表于 2005-5-30 11:26:23

还有我使用DS7430总线拓展器和DS7450总线门磁的话,那么在防区功能扩充特性设置的编程时该怎么设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
preston7809 发表于 2005-5-30 21:29:34

加我QQ吧, 曾经弄过一起切磋一下。

www.plwmm.com

QQ:25716874

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-5-31 16:36:28
以下是引用林松在2005-5-26 10:24:10的发言:

迪信报警主机DS7400总线连接的若干问题请教?

我现在这里有一工程,防区离报警主机都很远(最远的达到2000米)。所以只能用总线制连接防区。共计18防区(4近14远)。

我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器;我想请教一下:

总线选用什么线材比较好?说明书上说用“BUS总线”;“BUS总线”为何种线缆?是RVV2*1.0还是RVVP2*1.0?

希望你用1.5,比较有利于传输.

总线的终端是不是也得加线末电阻?

是的.

总线制的最远传输距离是多大?常说的1200米是指用0.5的线还是1.0的线?如果常说的200米是指用0.5的线,那么我用1.0的线则最远传输距离是不是变大了?如果可以则最远可达多少?能不能大于2000米?

一般理论到1200,实际没有那么原.能到1000就不错了.

如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?

加有源的中继器,传输波特率一致就可以.不过2000的距离有点悬.

如果不能加总线中继器,那应该用什么?可不可用光纤传输?如果可以用,那应该选用什么样的光端机?

可以用光纤传输总线信号.一般光端机厂家都有类似的设备. 我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器。由于迪信的DS7400主机自带八防区,那么连在DS7430总线拓展器的防区编号是不是得从9开始算?如果防区号是9那么防区的地址编码是不是也必须为9?

这个可以那么做.

以上问题希望各位前辈高人们能不吝赐教。小弟这里先谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
林松 发表于 2005-6-1 10:37:01

谢谢

版主赐教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
林松 发表于 2005-6-3 08:26:34

((如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?

加有源的中继器,传输波特率一致就可以.不过2000的距离有点悬.))

我还想问一下:如果加一个总线中继器不行的话,那可不可以加两个?

一条主线上最多可以加几个总线中继器?

如果可以加多个总线中继器,那总线的终端线末电阻应该加在哪?(总线中继器不能把阻值也传过去吧?)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pohuang 发表于 2005-6-3 13:22:46

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jeff51888 发表于 2005-6-8 08:47:25
用2*1.0的,用0.5的达不到效果的,而且不能双绞,不然就只有几百米的传输距离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大海盗 发表于 2005-6-8 10:57:47

迪信的总线传输距离非屏蔽线是1200米.......屏蔽线要减半.............如果信号太弱可以加信号延伸器......

楼主可以将两路总线分两路出去...........2000米的就可以变成两个1000米的了...用1.0的线就可以了...

迪信主机自带八个防区....所以地址模块需从9开始...............

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
baoju 发表于 2005-6-8 15:07:14
.......屏蔽线要减半.............为什么屏蔽线反而减半了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
林松 发表于 2005-6-9 08:42:36

我也想知道为什么屏蔽线反而减半了?

还有一条总线上可不可以串多个总线中继器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liudan 发表于 2005-6-9 15:41:37

说不清屏蔽线减半的事但我只到一条线上可以上多个中继器!11

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lianteng 发表于 2005-6-13 11:43:37

请试用一下上海联腾吧 它采用CAN-bus和485协议 可以连10公里的距离

www。lianteng。com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liudan 发表于 2005-6-13 11:56:57
楼主!!!!你是哪里的人?我们好像相识!或者我至少听说你的名字!!!!我沈阳的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
大海盗 发表于 2005-6-14 12:59:34
屏蔽线因自身结构的原因...............自身电气性能平衡和非屏蔽线不一样.........可以说是不怎么平衡吧...........传输性能受到影响.........但屏蔽效果是非常好的........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
林松 发表于 2005-6-15 10:08:35

我是朝阳北票的,(六小、七中、矿中)

曾在大连学习

大连理工楼宇自动化专业

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
玲子2003 发表于 2005-6-17 17:26:02

报警总线接最多只能接两个中继器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
尘埃落定 发表于 2006-5-29 00:39:50

恩,回复一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gxgljsy 发表于 2006-5-29 14:28:59
我要好好学习!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gxgljsy 发表于 2006-5-29 14:30:25

是呀......屏蔽线要减半.............为什么屏蔽线反而减半了?!

我也想明白

回复 支持 反对