各位:
小弟手头上有一个项目涉及到防雷报验。对于电源防雷这块我们选用的是OBO V25-B+C/3+NPE,但是在防雷所报验时确被打回来,回复说是OBO V25-B+C/3+NPE的UP值为<=1.8,而我国的相关规要求UP值应小于等于1.5,并建议我们用/4的防雷器。
小弟在网上找了GB50343-2004,里面也没说是要求UP值小于等于1.5;而且根据OBO提供的参数显示:OBO V25-B+C/3+NPE能保证UP值小于等于1.5呀。
不知道各位有没有遇到过这样的问题,唉~~~~~~~
在这里发帖就想各位以后在设计的时候先考虑这些问题,免得造成不必要的损失。 |