千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电源防雷器选型...

[复制链接]
xiehouqiyuan 发布于: 2009-5-21 15:05 483 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位:

      小弟手头上有一个项目涉及到防雷报验。对于电源防雷这块我们选用的是OBO V25-B+C/3+NPE,但是在防雷所报验时确被打回来,回复说是OBO V25-B+C/3+NPE的UP值为<=1.8,而我国的相关规要求UP值应小于等于1.5,并建议我们用/4的防雷器。

      小弟在网上找了GB50343-2004,里面也没说是要求UP值小于等于1.5;而且根据OBO提供的参数显示:OBO V25-B+C/3+NPE能保证UP值小于等于1.5呀。

      不知道各位有没有遇到过这样的问题,唉~~~~~~~

      在这里发帖就想各位以后在设计的时候先考虑这些问题,免得造成不必要的损失。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szspd 发表于 2009-5-21 17:29:00

应该是选型时没搞清楚接线方式吧?

 

选用四个纯压敏模块试试,UP值控制在1800V以下即符合要求.

回复 支持 反对

使用道具 举报