保证任何情况下的正常供电,是石油、天然气化工行业的重要基础。除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS是保障供电稳定和连续性的重要设备,并具有稳压、净化等特点。但再好的设备也有寿命,也会出现各类故障,因此预防在任何时候都是安全运行的重要保障。 1 UPS现状 UPS内部接线方式均为两路电源输入,两路电源来自配电室的380V不同母线,UPS主回路供电电源一般取自两路正常供电中的其中一路,旁路均取自380VC段电源(即事故电源);没有事故电源的配电室,UPS的两路供电电源分别取自380V两路正常供电中的一路。 2 UPS供电存在的隐患 现有的UPS运行方式,一旦UPS内部逆变器或输出电抗器等元器件故障,可能造成UPS无输出电源,导致仪表设备无操作电源,引起该装置或多个装置联锁非计划停车,如处理不当,还可能引发更大的安全事故。其次,在生产装置正常运行过程中,UPS不能进行离线检修,如发现UPS故障,只能先向工艺部门提出停车检修计划后,才能进行检修,耽误了重要的生产时间。 3 整改方案 为解决化工生产装置因过程控制仪表(DCS、ESD、PLC及重要在线仪表等)电源供电系统配置不合理,导致生产装置非计划停车的隐患,保证控制仪表电源系统的技术合理、运行可靠,提高规范化管理水平,针对该厂不同装置的生产特点和负载的性质,制订出UPS运行配置整改措施如下。 (1)方案一 采用技术成熟的UPS并机系统。两套并机系统以同步控制方式运行,使两套UPS系统输出保持同步,以便于不间断切换。但负载不能超过一台UPS的额定容量。 (2)方案二 两台独立单机UPS冗余方式向仪表设备供电。即用两台独立单机UPS各自向DCS或ESD的正常工作和冗余系统供电,便可以实现在任意一路UPS故障无输出时,另一路UPS仍能确保仪表设备供电。但对不具备两路供电的控制仪表(如在线分析仪表,大型机组、机泵的现场监控系统),不具备两路非同期工频交流电源同时工作的条件。 (3)方案三 一路UPS加手动旁路馈出,另一路市电直供馈出。 此改造方案既能满足仪表设备两路供电的要求,确保了仪表重要设备(DCS、ESD系统)的切换装置电源的无扰动切换,又确保了对不具备两路供电的控制仪表在UPS故障时的紧急恢复供电功能。但旁路电源长期直供,不能确保仪表设备用电质量,不具有UPS供电的稳压、净化的特点。三种UPS配置运行方式性能的比较见表1。 4 结束语 用户在选择UPS及其运行配置方式时,主要应考虑负载功率大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。根据负载装置的不同特性、生产特点及对整个装置的影响程度来决定采用相应的UPS运行配置方式。同时在生产过程中,要做好UPS的维护保养工作。因为预防在任何时候都是安全运行的重要保障。 更多相关链接:UPS |