在吊龙骨的时候就用镙纹杆打到天花板上,难道这样不算是接地吗?龙骨还要重新做接地?不明白哪位大侠能帮忙解答这个问题呀!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdytz 发表于 2009-2-17 10:59:00
接地是要求接到建筑物的接地扁铁或其他接地体上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
征途天下 发表于 2009-2-17 16:23:00
机房接地指的是将机房内金属物体包括设备支架,通过导线接到机房内的均压环上,从而达到等电位连接的效果,让设备上存在的瞬时响应静电,容易泄流到大地上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiehouqiyuan 发表于 2009-2-17 16:28:00
这些我都清楚,但是我不明白的一点是如果机房墙面只做了防尘防潮处理的话,那是不是天花的接地要先在墙面埋好接地线?还是有其他方法来处理呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lizd1985 发表于 2009-4-6 13:38:00
一般都会在墙面上埋好接地线的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangwei733 发表于 2009-4-6 14:39:00
视机房面积大小,决定等电位连接数量之多少。一般情况只需要用10平方导线将天花与机房内接地网做有效物理连接即可。