一个周界工程,基本完工了,现在甲方提出除了入侵报警外,如果电源线被剪或总线被剪,主机应能报警,并显示出相应报警类型。请问应该怎样设置?
先谢谢各位。
使用道具 举报
如果你的防区类型是07的话 ,你剪总线或电源,主机都会报警,无法区别是总线还是电源线被剪,如果是03防区类型,总线被剪,键盘会滴,滴,滴叫并显示防区故障,如果电源被剪,键盘显示防区触发,不会有滴,滴,滴叫声.