最近,工程中遇到这样一种情况,监控室与小区的变频井用的是一路电源,无论用什么方法,只要变频井开着,就有图像干扰,去把变频井停掉后,干挠即消失,请教,哪位高人可以有解决的办法,(附近没有其他电源,要用的话得1000米以外的配电室).
使用道具 举报
添加电源滤波器没有什么意义,因为电源内部本身就有滤波电路,而且变频器开着是通过辐射传导到视频电路内的,所以添加电源滤波器没有意义;
添加视频滤波器仅仅是你一厢情愿,因为变频器产生的频率在 1khz--100khz之间,而视频住信号在0-6兆hz之间,也就是说如果你要是添加滤波器,如果过滤6兆以上的就对变频器的干扰无效;如果在0-6mhz之内,那么对视频就有影响;
我们对变频器的干扰采用的方式是:
1、移频抗干扰; 让0-6mhz的信号迁移到其他频率去;
2、地电位隔离电路: 因为变频器辐射干扰有一定功率和电流,所以为了保护摄像机和硬盘录像机,就把电路进行耦合处理,使得电流无法通过;
具体的你也可以看看我们网站,没有问题的!