千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教高手-急急急急...

[复制链接]
bagdsklf 发布于: 2008-7-9 19:45 432 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这里有个问题想请教下大家,

背景音乐和监控系统调试好,单独使用时两者都不影响,当两者同时开启时,监控画面就会变成黑屏,穿线是这样,因为管道比较少,所以两个线都穿在一起的,包括电源线都在一起的 ,所以想请教下大家,这个故障该怎么解决???请大家指教,急急急急急急!!!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ylkk 发表于 2008-7-9 19:52:00
如果不是数字广播而是传统的定压广播的话,他的线路电压是110V的定压,对监控肯定是有干扰的。大于75V的电压的线路最好不要和弱电线路走一个管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bagdsklf 发表于 2008-7-9 20:14:00

是传统的定压广播,可现在已经走在一起,因为管道只有两根而且很小的,没办法!!! 那现在有什么好办法可以解决了?加干扰器可以解决嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2008-7-10 14:05:00

还是改系统吧,共缆监控可以实现视频+广播+控制=1根电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城