关于红外对射总线报警布线问题求教...

[复制链接]
linfa888888 发布于: 2008-4-25 20:56 1729 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我目前在一个小区做报警系统,我在周界装八对对射探测器,小曲比较大,周长有1000米,我布线采用200到每个点变12V,然后收端都出来一个RVVP2*1.0的信号线和信号总线并接回机房,各位做报警的前辈帮我指点一下我的这种布线方式怎样?合适吗?谢谢了  我的QQ  516979537
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
元昊 发表于 2008-6-9 22:32:00
电源可以,市面上大部分的总线主机的信号总线用RVVP2*1.5传输距离都超过1000米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pengzai2005 发表于 2008-6-24 16:19:00

1000米距离不是很远

电源用就地供电的很保险的,如果是双通讯端口用两边走线的话,线材和成本都会省很多的

QQ:286616812

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HUGE 发表于 2008-6-24 23:01:00
问题不大  ,加多一个线路延伸器比较稳妥
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qzqcpz 发表于 2008-8-24 23:24:00

有哪位大哥有类似的原理图,请传一份,谢谢

jiataianfan@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dinghpsr 发表于 2008-8-25 15:54:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liuhuqian 发表于 2008-8-25 21:03:00
不对吧,总线信号线用RVV规格的就可以了没必要用带屏蔽的线吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pengzai2005 发表于 2008-8-26 09:13:00

RS485总线1000米都不用屏蔽双绞线,不一定会稳定的,屏蔽双绞线可以起到保护信号传输和隔离外界的干扰。

一边走线的话建议保守做法用RVVSP2*0.75,如果可以两边走线的话还可以用RVVSP2*0.5的也可以,而且在最后两对对射交接的地方一段不用走线。(http://www.ajb110.com/06_contact/Article10/DetailA.asp?ID=69)

如果是采用集中供电,电源也可以根据一边走和两边走线来定的大小,就地供就是用12V1A来就地供一对就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljiangbo 发表于 2008-8-26 09:44:00

松本智能有专门的周界信号采集器,可节省30%线材与管材.

技术资询QQ:112385881

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
index9 发表于 2008-8-27 16:39:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报