我在某电视台做的工程,新装了一台摄像机,视频线一共两个接头,从监控室到1号电缆井、1号电缆井到2号电缆井用的全是以前的预留线,从2号电缆井到摄像机新布了一段线。

现在情况是这样的,在摄像机那测试图像,图像很正常。在2号井测试,图像正常。但用1、2电缆井之间的电缆线的屏敝一搭接,就会出现轻微干扰。到1号井测试时,图像干扰的已经非常厉害。把图像直接接到DVR或者监视器上,图像抖动非常厉害,总是出现白色斜道干扰。但通过分频器以后,几乎就没有图像了。

视频线都是天诚75-5-1,接头全部焊接正常。

请问这是什么干扰?有什么办法可以解决吗?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liujun2368 发表于 2008-6-12 16:15:00

把视频屏蔽网在摄像机端接地,然后在DVR端接地试试看效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
changlei 发表于 2008-6-12 16:36:00
接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hlchirs 发表于 2008-6-12 17:06:00

还有一个现象就是,在摄像机这段的视频线,把芯或屏敝与附近的铁管什么的金属物测量通断时,一直处于短路的状态,但是把视频头与视频分配器断开后,就不会短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gcjy 发表于 2008-6-12 17:15:00

抗干扰器免费适用,欢迎来电13018095806

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hlchirs 发表于 2008-6-23 14:21:00
加上视频抗干扰器后,干扰还是有的,图像可以显示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
linfa888888 发表于 2008-6-24 09:55:00
看是不是视频头坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hlchirs 发表于 2008-6-24 13:38:00
视频头肯定没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
桃园一片 发表于 2008-6-25 08:16:00

这个问题可能出在电视台强发射干扰,或者是监控线缆与中频电缆在电缆井内并行。如果是这样只能从屏蔽着手解决。如果刚安装时是好的,那就要注意监控线缆接头部分做好屏蔽。再查看一下监控室内是不是有与电视信号发射有关的线缆或设备。可以用我们的JY-S610V试一下,起码能够避免您所说的“搭接”干扰。