机房防雷问题!!!...

[复制链接]
btkapper 发布于: 2008-5-21 09:58 702 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一般机房如果做抗静电地板的话,在地板下面都会有防雷接地带,我想问的问题是,如果将抗静电地板做成抗静电地坪胶(做完后地板与胶面层无空隙)后,设备外壳还需要接地吗?如果需要接地,应该怎么解决走线问题?盼高手解答</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视频新手 发表于 2008-5-23 16:55:00
<p>应该说不管你的机房做多少隔离,,设备是必须接地的,至于怎么走线,只能在地板开孔,或者墙壁做接线端子。。。。。。。。。。。。。。 不知道我说的对不对,,,欢迎拍砖</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gigachannel 发表于 2008-5-23 17:35:00
我记得防静电地胶下面也要做铜排嵌入在地面里面的,不知道对不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangfeng717 发表于 2008-5-24 00:34:00
设备肯定是都要接地的,好像有一种防雷模块,但是没有用过,楼主可以看看资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cjw318 发表于 2008-5-25 20:52:00
<p><strong>抗静电地坪胶</strong>的电阻肯定是比较大的,这对于静电泄放是没有问题的,但对于雷击电流(哪怕是感应的)而言就不能有效泄放了。所以<strong>机柜用导线专门接地是必不可少</strong>的!</p><p>还有一个问题是:现在的机房由于UPS及众多设备的保护接地的泄漏电流较大,常常引起漏电保护器跳闸,所以往往<strong>不用漏电保护器</strong>了。这样一来,操作人员站在抗静电地坪胶上,万一触摸到设备的带电部分,就会酿成惨祸。而专门的静电地板表面因<strong>有一层绝缘</strong>贴面,故不至于出现触电事故。</p>