 某地区新建一大楼,有40层。该楼为智能化程度要求比较高的综合性办公楼,该楼25层以下为出租的写字楼,25层以上为该市民防办的办公和指挥中心,因此意义重大,对于防盗报警系统的要求也比较高和特殊。
   
  一、概述
 
  某地区新建一大楼,有40层。该楼为智能化程度要求比较高的综合性办公楼,该楼25层以下为出租的写字楼,25层以上为该市民防办的办公和指挥中心,因此意义重大,对于防盗报警系统的要求也比较高和特殊。 

  二、设计要求 
  在对该楼设计防盗报警系统时,甲方提出了如下要求,该系统在公共区域安装移动探测器,在一些室内安装紧急按钮,要使用多媒体电脑进行管理,要求将系统划分成若干区域,可以使用键盘对系统进行布撤防,报警后要在键盘上显示并发声,在电脑上要有报警防区的详细资料,并能自动弹出电子地图,报警信号要上传至ba系统的管理中心,甲方还提出将巡更系统和报警系统集成在一起。 

  三、方案简述 
  针对甲方的要求,我们设计了以ds7400xi总线制报警主机为硬件平台警卫中心软件为软件平台的大型报警系统。 
  ds7400xi是总线式的多防区报警控制主机,具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有: 
  1.自带8个防区,以两芯总线方式(不包括电源)可扩展120个防区,共128个防区。(注:该主机4.0版本前的总防区数量为128,4.0开始以后的总防区数量为248,目前上市的均为4.0以后的版本,本方案实现较早,主机版本为3.0+系列) 
  2.总线长度达1.6km(ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。可采用星形、级连和混接等灵活的布线方式,在不超过防区总数量的前提下,各段总线上总线扩充设备的数量要求没有限制。 
  3.可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。 
  4.有90组个人操作密码;15种可编程防区功能;可存储400个历史事件以供查阅。 
  5.可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块ds7432、单防区扩展模块ds7457、双防区扩展模块ds7460、带输出的单防区扩展模块ds7465及带地址码的探测器。 
  6.辅助输出总线接口可接ds7488和dsr-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。 
  7.通过ds7412模块可转换成rs232接口实现与计算机的直接连接,或通过网络转换接口的设备与lan连接。 
  8.可通过pstn与报警中心连接,支持4+2、contactid等多种通讯格式。 
  9.可实现键盘编程或远程遥控编程。 
  10.带自检功能,在线自我检测系统各部分的工作状态正常与否,并通过键盘和通讯手段显示故障部分,便利系统维护和管理。 
  在本系统中一共有250个防区和80个巡更点,通过警卫中心软件可以将ds7400xi的防区触发信号作为巡更信号处理,因此系统一共有330个防区数,因此一共需要3台ds7400xi主机(v3.09版本)。 
  该系统除巡更点外分成8个分区,每个分区包含了可以统一管理的楼层,用所属主机的液晶键盘进行布防撤防和消警,所有操作信息和报警信息都实时在警卫中心管理软件中反应出来,并可以自动显示出报警区域的电子地图。
  在总线方面的处理上,由于该楼相对结构工整,所以布线相对比较方便,用3根rvv的1平方毫米的四芯线贯穿整个管道井到顶楼分别作为三台主机的总线,没有采用更多芯的线将所有总线放在一条多芯线中是为了防止总线之间可能会产生的互相干扰。而总线扩展设备的选择上都选用了ds7432的8防区扩充模块,安装在各个楼层的弱电井中,各楼层的探测器和巡更按钮都把线路集中到该层的弱电井接至ds7432上并供电。 
  在巡更系统的处理上,由于将巡更系统和报警系统集成在一起,因此该巡更系统是在线式的有线巡更系统,将ds7400xi的防区接入巡更开关作为24小时无形防区来使用,而在警卫中心软件中定义该防区为巡更防区,因此可以实时显示巡更状态。该系统可以自由定义巡更线路,可以定时自动启动多个巡更线路,也可手动启动巡更线路,并可提示及时巡更、未及时巡更、巡更提前、巡更错误触发等信息。在巡更按钮的选择上,我们选用了一款设计比较新颖的巡更按钮,该按钮由磁簧管和发光二级管组成,按照常开触点的方法连接至DS7432的防区输入上,当带巡更人员将带磁性的巡更笔轻触该按钮时,磁簧管会吸合,发光二极管和防区线路导通而发亮,提示巡更信号已成功触发。实际使用效果相当不错。 
  在报警联动的设计上,我们为甲方提供了两套解决方法,一种是软联动,我们提供了警卫中心的软件接口,通过相应的API函数向上级BA的管理系统通过局域网传送报警信息。另外一种是硬联动,通过型号为DSR32的32路继电器输出模块将报警信息通过触点连接至BA系统的DI采集板上,一台DS7400XI主机(4.0版本下)可以连接4个DSR32继电器输出模块,在该系统中实现一对一的联动,由上级BA系统再对采集来的联动信号进行处理。实际使用中由于硬联动方案实现比较容易,信号反应速度也较快,因此使用了该方式。 
  在探测器的选择上,考虑到该大楼环境比较稳定,美观要求也比较高,因此大量选用了超薄吸顶的DS936被动红外探测器。 

  四、总结: 
  该系统一共使用了3台DS7400XI主机,需要PC机提供3个串行口,因此配了一个多路串口扩充器,系统调试时曾经发生过损坏DS7412串口通讯模块的现象,经分析,是由于使用的多路串口扩充器的质量问题所致,最后换用了品牌比较好的串口扩充器便解决了问题。 
  在该系统的实际使用中曾提出这样的问题,在进行一个巡更路线时巡更人员会同时触发该路线的报警防区引起误报,最后在软件中将巡更线路沿线的防区选择在巡更的一定范围时间内可以自动旁路,很好的解决了该问题。 
  考虑到该系统范围较大,如果采用常规的机房集中供电已不能满足要求,所以该系统的电源供应基本上都是就近集中取电,就是将电源供应器放在探测器相对集中的地点供电。 
  该系统由于要采用硬件联动,而当时硬件联动选用的DSR32设备只能由DS7400XI主机本身进行驱动,而不能由警卫中心软件控制,因此使用和设置上有所不便。目前的DSR32继电器模块和报警管理软件已经可以通过串行口通讯互相兼容使用,大大方便了系统的集成。 