跳转到指定楼层


下图的 MT25 是什么意思??

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ylkk 发表于 2008-4-30 13:21:00

根据《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》里面的规定,MT是穿电线管;FC是地板或地面下敷设;但是根据图中的标示应该是装在电梯内的摄像机 敷设方式应该是M用钢索敷设,然后用CC暗敷在屋面或顶板内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chw321200 发表于 2008-4-30 15:00:00
是穿电线管 不是线材?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ylkk 发表于 2008-5-4 10:40:00

MT25的意思估计是传25的管,但是没有表明穿的是什么材质的管

如果是MT-PVC25或者是MT-SC25就比较清楚了