千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

AD矩阵与三星快速球...

[复制链接]
惊讶的兔子 发布于: 2008-3-31 22:04 975 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

来个问题

今天在掉AD的矩阵与三星的一快速球连接起来,可是就是不能控制想问问为什么

首先,波特率是2400的,协议是PL D,类型也是采用半双工了,一样的,控制线上,正负线我是接在了B、W上,S(屏蔽)没接。

所以我想向大家求助一下为什么

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
reder 发表于 2008-4-1 08:50:00

三星球那边要接T+,T-,AD矩阵这边的设备必须换成控制485协议的码转换器.

你现在的设备应该是曼码分配器,只能控制有曼码协议的快球,据我所知三星球是没有曼码协议的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
惊讶的兔子 发表于 2008-4-1 21:50:00

T+,T-是接控制线吧,那R+,R-,是接什么的

必须用曼码转换器吗

我用AD接上三星快球,拔了一下编码,显示的PL D的协议

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
reder 发表于 2008-4-2 09:28:00
======在 2008-4-1 21:41:00 您来信中写道:======

T+,T-是接控制线吧,那R+,R-,是接什么的

必须用曼码转换器吗

我用AD接上三星快球,拔了一下编码,显示的PL D的协议


======================================

R+ R-不用接

把曼码转换器换成RS485码转换器

要求控制Pelco-D协议快球

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2008-4-2 10:33:00
到我blog看三星高速球的拨码设置方法和协议现在。再联系我调一台AD TO P D码转换器就一切OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2008-4-2 10:48:00

T+,T-是接控制线吧,那R+,R-,是接什么的;这个问题令我很郁闷,我们都用R+  R-当接收端,三星为何用T+ T-来当接收端?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
suiyuewubian 发表于 2008-4-8 14:54:00

我以前在英飞拓作技术支持的,你的情况应该配一个RS485码分配器,而不是曼码分配器!我想三星快球中应该没有AD控制协议!回答完毕!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dbkdz 发表于 2008-4-8 20:14:00
三星快球有AD协议,呵呵,楼上说错了。如果还不服,我将可上传三星643p的图像截图哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hanmo2004 发表于 2008-4-9 00:01:00
AD的矩阵一般是曼彻斯特码,也就是我们常说的“曼码”,如果三星的快球可以支持曼码协议,最好编成接受曼码协议的方式,否则,没办法受控的;如果该快球不支持曼码协议,那么,只能使用曼码协议转换器了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wujuanch 发表于 2008-4-25 21:51:00

需要增加“码转换器”

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆