又一个485的问题..........

[复制链接]
cgq7888 发布于: 2008-4-17 10:51 534 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
又一个485的问题.......,在一个楼盘的周界,用了BOSCH的模块,MT1-1,因为线路长,分3段供电,52到59一段,60到62一段,63一段,电压从18到12V,485长度大约700多M,用了12个MT1-1,编号52到63,当62与63的485线相连时,只能认60到63,52到59不见了,我从62直接拉一条线到63,只有55不见了,后来问厂家他说模块电压相差太大,我就从62直接拉电到63,所有的模块都可以认到,模块电压范围10到25V,请教这是什么问题.........................
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
财刀 发表于 2008-4-17 12:29:00
估计是485芯片性能不是太好,换好点的吧。485有好几种规格,有些规格带得多还传得远点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2008-4-17 17:34:00
用485中继器可以解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xubo0422 发表于 2008-4-17 17:41:00
<p>同意2楼的意见,一般485差的通讯就是不好,我以前做过最远的用双交线带屏蔽的传输800米没有问题!</p><p>QQ&nbsp; 82506461</p><p><a href="http://www.BJWELLLONG.COM">WWW.BJWELLLONG.COM</a></p>