请教大侠们:我遇到了一个比较罕见的问题。

工控式硬盘录像机控制一台索尼480,别的嵌入式机器上控制没有问题,换到此台工控机上控制用485转换器怎么也控制不了,后来换了一台有源的485转换器就可以控了,我认为是无源485转换器坏了,买来一台新的换上还是不行,控制距离1米(办公室调试)。请问这事什么原因啊?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ly5189 发表于 2008-4-18 16:15:00

那你就用个有源的不就完了呀.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jinyuetech 发表于 2008-4-18 23:16:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2008-4-18 23:43:00
无源转换器的驱动能力比较差,有源的会好一些。这种情况一般出现在PC机的电源中心“地”不好。而干扰恰恰介于二者的驱动能力之间。摄像机又有间接不良接地(通过人体、建筑)。试着把两者的地都接好或者将摄像机与地隔离,问题就应该解决了。