千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]远距离弱电传输衰减问题...

[复制链接]
B0ke 发布于: 2008-3-24 22:05 1169 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在监控室集中供电的情况下,如何保证远距离传输电源(12V)衰减问题.比如说300米

信号经常性丢失,电压达不到.

[此贴子已经被作者于2008-3-24 22:08:00编辑过]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdgp 发表于 2008-3-24 22:18:00

呵呵,这个问题嘛 要从多方面去考虑了!欧姆定律啊   U=IR   想要保证电压12V不下降   只要减小负载功率  或减小传输线缆的电阻啊 

如果前端设备较多,功率肯定大,那就只有加粗电缆(现在线缆很贵了,要好好计算一下啊),为什么不选择220V集中供电,到前端再转化为12V不是很好吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangbo2008 发表于 2008-3-24 22:34:00
呵呵~~有道理,这种是常见问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bbqdqq 发表于 2008-3-24 22:55:00

支持二楼,就用220V集中供电好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
B0ke 发表于 2008-3-26 22:01:00

谢谢二楼的

选择220V集中供电,到前端再转化为12V,有道理.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三星售后服务中心 发表于 2008-3-26 22:22:00
调高12V电压也可以试下。接上摄像机后,在末端测一下电压有多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lifuxi 发表于 2008-3-29 10:55:00
300米太远了 还是用220电压 到终端用变压器 12v
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
冰颖 发表于 2008-3-29 16:53:00
用220V供电,到端点再转12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dnv1111 发表于 2008-3-29 20:17:00

基本同意楼上观点,但有一疑虑,这么长的距离,采用220V供电,如果与视频线共一根管布线,是否会对视频信号产生干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sdgp 发表于 2008-3-29 21:50:00
弱电信号线最好跟强电线分开走,保持30公分的距离基本就没有什么问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
笨蛋的猪 发表于 2008-3-29 22:05:00
这么长的距离最好是220V供电,到前端再采用变压器供电.如果在监控室提高电压,可能会造成近端的摄像机电压过高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
B0ke 发表于 2008-4-4 23:08:00
有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jg13857800808 发表于 2008-4-6 13:16:00
最好是220V供电,到前端再采用变压器供电.如果在监控室提高电压,可能会造成近端的摄像机电压过高.
有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
乐得安 发表于 2008-4-6 13:32:00
支持一下,www.ledean.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信