情况是这样的,一次雷雨过后,键盘提示所有防区未准备就绪!心想,不可能所有防区都出了问题,就把主机发回厂家,结果经厂家测试,说主机是正常的,收到主机后,又去做了测试,结果发现,连接到BUS上一共有三条线,其中两条分别是9防区和13防区的,只连接这两条线后,9和13防区不再提示,但剩下的那根线,连接着余下的防区却仍然提示,
说明一下,1-8防区未使用,且己用电阻短接,正常使用9-20防区!
由于施工时本人并未参加,只是事后接到维修,一时想不到该以怎样的思路去排除故障!还请高手们多指教!
此外,在这次故障前,还时常发生乱报警的情况,对射使用的是“艾礼富”,应该不是正品,我以前接触的产品无论怎么说,至少受光器端还有9个指示信号强弱的指示灯,但这产品,是通过一个灯的亮度恒量的,由于安装在二楼,须搭很长的梯子,所以,用万用表测也不太方便,我一直认为是自己没把设备调试到最佳状态,但我也比较怀疑产品的质量!
还有更奇怪的问题,我以前从未遇到过,有些防区出现这样的情况,用一张木板,长和宽约为40cm,去测试,靠近投光器或受光器两端都会报警,但是,在中间位置就不报,厂家的说法是信号太强了,安装时把方向不对准,偏一些,让信号弱点,这样虽然是暂时解决了这个问题,但上面提到的时常误报的情况是否跟此有关呢!~我怀疑是投光器发射出来的光线太分散了,并不集中造成的!不知道是否合理!