240平方米的机房如何选配精密空调...

[复制链接]
zzss 发布于: 2008-2-29 17:38 1655 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房宽6米长40米,应该如何选用精密空调

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
panxiaoj 发表于 2008-2-29 21:54:00

要根据设备的发热量!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhzhling 发表于 2008-3-2 18:27:00

这个问题偶不清楚

不过你要是需要做机房设备及环境监控可以找俺

Tel:13925240114

E-mail:ZHZHL158@163.COM

QQ:121347643

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sfzg16 发表于 2008-3-3 08:45:00

有用机房地板的联系我

13241018049      EMAIL:sfzg16@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
emerson 发表于 2008-3-3 10:27:00

简单点说可以两种办法:

1、不清楚机房内设备功率的按照400W/平方米,400W*240平方米=96000W,我的建议2台CM50的空调。

2、比较清楚设备功率,Qt=Q1+Q2

   Qt总热负荷(KW)

   Q1设备热负荷(=设备功率*0.8)

   Q2环境热负荷(=0.15kw/平方米*面积)

要是有需要的话可以联系我:肖13911361850

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zzss 发表于 2008-3-3 10:55:00
谢谢楼上的,其实我就是想知道这些!!,不知道有没有设计规范,能否发一份给我!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
natao 发表于 2008-3-6 13:33:00

好东西!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tdw25 发表于 2008-3-7 11:08:00

建筑物防雷设计规范                               GB50057-94

电子计算机机房设计规范                           GB50174-93

计算站场地安全要求                               GB9361-88

计算机信息系统防雷保安器                         GA173-1998

雷电电磁脉冲的防护                               IECI312

建筑物电子信息系统防雷技术规范                    GB-50343-2004

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shiftfuture 发表于 2008-3-8 19:05:00

提供机房一站式建设方案,诚交各方好友,合作共享,共创未来。

MSN:xiakeng@hotmail.com

QQ:460755573

e-mail:shiftfuture@sohu.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ljosy 发表于 2008-3-10 11:18:00

空调功率1P=2400W=2064 大卡/h(cal)

1KW=860大卡/h(cal) 热量

依照UPS供电功率*860=设备发热量Q1     照明电源25W/平方米计算Q2=60m*4m*25W*860Kcal

墙体热传导系数 K<=1W/m2.摄氏度 室外温差参照当地情况. 例如广东为 10摄氏度

 墙体渗热量Q3=60*4*1*10*860   电线\电缆\开关发热量取Q4=5000Kcal

 机房员工每人散热量Q5按 124Kcal/h计算

合计Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 取总负荷系数为0.9   Qs=Q*0.9  空调制冷效率为0.88 那么总功率应为Qx=Qs/0.88