千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

奇怪问题,236主机,第5防区,接上防区灯常亮,不...

[复制链接]
xinren110 发布于: 2008-2-29 14:46 1104 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
CK236主机,其它防区正常,布防撤防报警都正常,只有第5防区不能接,一接,第5防区灯常亮,不能布防和撤防,也消不了
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zchongyuan 发表于 2008-2-29 17:58:00
没有复位吧,第五防区直接接电阻,看能不能正常工作,如果还不行,应该是主机的问题了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
doujiang 发表于 2008-3-6 09:39:00

不接那个防区试一下,再就是把那个防区放到别的防区试一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wang107ning 发表于 2008-3-22 07:44:00
012345*68#试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wdy2006 发表于 2008-3-22 11:26:00

肯定是没接好 探头上电没

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huaguorong 发表于 2008-3-23 20:28:00
首先可以用2楼的办法,用电阻(2.2k)直接把防区短接,如果还不行可以恢复出厂值,再不行就返给代理商维修了哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zgj3848 发表于 2008-3-26 08:31:00

我遇到过 是不是对射没对好,一接就亮   如果不是主机问题那就是这个了.

我前几天遇到过个.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xufulhb 发表于 2008-3-29 14:54:00
短接一个电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nietianj 发表于 2008-3-30 09:21:00

有可能是对射没对好,建议和别的换换试试是不是主机的问题,逐个排除

回复 支持 反对

使用道具 举报