[求助]监控集中供电的问题?...

[复制链接]
蓝色的缘分 发布于: 2008-6-19 11:54 1649 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教一下高手,监控想集中供电!我用12V&nbsp; 20A的电源供18支摄像枪,走200米线,用0.75线!衰减好利害,到后一支抢只有2V!要用多大的线,多大电流的电源?请问一下应该做?</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shigaopo 发表于 2008-6-19 12:17:00
把电源换成24V。DC就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blueboys 发表于 2008-6-19 15:03:00
集中供电最好送220V过去,现场每台摄像机用一个12VDC 1A的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yangqunwei 发表于 2008-6-19 16:30:00
<p>楼上的有理!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxwwxj 发表于 2008-6-25 21:58:00
<p>二楼的说得就现有情况可以实行,但最好是找一个可以调节的开关电源,在18V以上,因为24V可能会偏大或不够。。。</p><p>本人在一地方供电18V DC供12支枪,实际电压有17.8V就够,供电线路最长超200米</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsyhd 发表于 2008-6-27 23:35:00
摄像机比较集中的话,最好220伏传到现场再集中供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lizelin919 发表于 2008-7-6 09:17:00
最好是先用220传过去,再用开关电源分。前端没有条件放开关电源的话,你只有提高电压传送了 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
joooker 发表于 2008-7-8 10:18:00
<p>集中供电,总线传输AC220V,现场转变为DC12V,这种方式在线路损耗和供电串扰方面都有很大的优势。</p><p>但值得注意的是:现场使用的变压器最好不要选择开关电源!</p><p>在多次的实际使用中发现,当监控环境周边有较大的电磁干扰时,开关电源受工作原理限制,所提供的电流驱动极不稳定,严重影响图像质量。</p><p>此时只要更换为常规整流变压器故障就全部排除了。</p><p>当然,如果追求全程弱电,也可以在功率满足的前提下,直接输出空载电压为16.9V的直流。再在前端和终端都加上逆变。呵呵,这样衰减就小很多了。</p>
[此贴子已经被作者于2008-7-8 10:21:06编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报