千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

福科斯7448的故障,急呀...

[复制链接]
czlytiger 发布于: 2008-1-5 12:21 1312 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我刚装了周界用的是福科斯7448的报警主机,每用一天或两天的样子,每个防区依次出现NOT READY ,非得拔掉电源再插上去才能布防得起来,那们大哥碰到这样的情况给点建议啊
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-1-5 13:39:00
最好的建义就是不要使用盗版产品。支持正版。。要不害人害己
[此贴子已经被作者于2008-1-5 13:45:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
合肥天盾 发表于 2008-1-6 14:15:00

便宜没好货哦,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一丁 发表于 2008-1-7 11:17:00

1、应该是信号线受到了干扰,问题出在线路上,仔细查查.

2、你的总线模块太差了,换一批可能就OK,也就是模块的通讯没做好,防的技术不到家。

3、再者换一块7448的主板或者总线驱动试试。没有其它原因了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunchip 发表于 2008-1-7 11:25:00
同意楼上的朋友!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
维瑞特 发表于 2008-2-21 07:45:00

供电电压有没有问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ntcthjw 发表于 2008-2-21 10:56:00
同意4楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
农大的大熊 发表于 2008-2-21 12:43:00

是呀,宁可买贵的,也不要便宜货

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
crcj 发表于 2008-2-26 09:13:00
我也遇到过,是它的模块质量太差了,你肯定是系统中的某一个模块坏掉了,会影响整个系统的.逐个检查一下,换掉坏掉的模块就好了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
czlytiger 发表于 2008-2-27 09:32:00

谢谢兄弟们的建议

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城