松下TD510,振铃响一下就挂断了,问过N个同行,都未能...

[复制链接]
pp7086 发布于: 2007-8-15 09:14 1477 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

松下TD510 ,接了4个数字话机,其它三个都很正常,有一个经常会出现外线拨打该分机时,响了一下就会挂断的..还没来得及接就没声音了.咨询过南京启博,也不能得出很确定的答案.都怀疑是传输距离远,电压电流不够引起的.距离确实远了点.在200米左右,偶是在一主机房,引一百对UTP至200米开外的副机房,再用网线连到办公室的.换过副机房到办公室的网线.还不行,线路应该不成问题,如果真是电压不够的话,那另外三个电话也都在同一幢楼里,距离也差不多.哦,另外三个数字话机,,如果把振铃调成最高的话,也会出现这个情况,只能小振铃时正常..搞不明白咋回事,,盼坛子里阿有高手指点一番! 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
samsonzhu 发表于 2007-8-15 09:41:00

是不是线路过长电压不够,你把话机接在机房的系统端试一下不就知道了吗?以前也有遇到过此类故障,有三种情况,1、线路过长电压不够(并线接入电话有时能解决);2、话机故障(拿给启博维修);3、分机板卡端口故障(给启博维修)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zylee0816 发表于 2008-2-27 16:31:00
南京启博应该没有说错,各个话机之间也有差异的。要想精准,用福禄克4000测一下线路就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2008-2-28 15:27:00

数字话机是自振铃方式,就是说交换机通过线路传一个振铃代码给话机,话机接到代码执行振铃动作,话机的电源有线路提供,当线路过长,线路耗损过大,话机会供电不足,而振铃需要的功率又大于通话功率,因此就会出现这样的现象。

这是典型的线路过长的现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
独行侠 发表于 2008-3-4 19:52:00
没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
独行侠 发表于 2008-3-4 19:55:00
可能线路受潮,线径太小含铜量少.线头没接牢