帮帮忙,分析一下这个图应怎样布线最好呀!...

[复制链接]
crcj 发布于: 2008-2-17 11:18 783 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这是一厂区周界图,其中虚线为过公路的地方,由于系统采用120主机,怎么样布线线路最短,应放几条总线呀,

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2008-2-17 12:11:00
图在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
crcj 发表于 2008-2-17 12:30:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2008-2-17 16:42:00
马路这一段要是过不了线,那可真是一个麻烦的事。。这一段可能得花大价钱才能解决。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
crcj 发表于 2008-2-17 21:57:00

由于这是个改造工程,以前的做法是:

A---H为一条总线 
A--B--C为一条总线
A--B--E--D为一条总线(A--B为重新走的一条总线没有并在B这个点上)
A--B--E--F--G为一条总线(A--B为重新走的一条总线没有并在B这个点上)

一共走了四条总线。

请问:A--B不重新走总线直接并在B这个点上,可不可以,还有E-F-G和E-D这两条总线直接并在E点上可以吗?

其中A-B-C为1000米
A-H为1500米
H-G-F为500米
C-D-E-F-G为1000米

请各位帮忙设计一下最科学的走线方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
crcj 发表于 2008-2-20 09:15:00

没高手能帮帮吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chinesecat 发表于 2008-2-20 10:19:00

以前不是采用的总线制吧?采用总线制可以像你说的那样并,计算一下所有支线和总线的长度,最好不要超过1600米,还要使用2个总线延伸器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yinkangqi 发表于 2008-2-21 15:25:00

采用总线制可以像你说的那样并,计算一下所有支线和总线的长度,最好不要超过1000米,还要使用2个总线延伸器。