千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]ck2316 plus主机遥控无响应问题...

[复制链接]
haiage 发布于: 2008-5-15 14:33 800 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
软件:monitor xp 6.0标准版   winxp sp2
硬件:supercon s-56L调制解调器  ck2316 plus主机
问题:一直是好的......  在前天把连接主机的电话线重新绑扎了下,遥控时调制解调器发出长鸣,在端口信息里提示 主机无响应
调试过程:
1、测试电话线,线路正常;
2、将ck2316 plus主机的通信格式重新设置为4个5、帐号重新设置为monitor xp 6.0软件里的用户帐号,rps里设置了调制解调器的电话号码,用的是4位号码在第5位输入E(*4),第6位补0,主机设置完成后,还是同样提示...
3、在monitor xp 6.0软件了将用户删除,重新添加,,将主机电话号码设为ck2316连接电话,在端口设置里加入迈特安提示的调制解调器代码,问题依旧....
4、把操作系统和monitor xp 6.0都重新安装了一遍,问题依旧....

望大侠们指点一二,感激不尽
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiage 发表于 2008-5-16 20:52:00
今天对调制解调器做了测试
1、使用一部电话对调制解调器拨号,没有握手时的应答信号
2、使用调制解调器建立了一个拨号连接,驱动为XP系统自带的标准调制解调器,向一部固定电话拨号,调制解调器上的CH灯亮,端口信息里提示准备好,但固定电话没有反应.......

与迈特安的工程师反馈后,得出结论是调制解调器坏了...................
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城