千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于对射布线的问题...

[复制链接]
kkkjlw 发布于: 2007-10-30 15:49 2157 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个400米*600米的长方型厂区,打算用博世的DS7400Xi做主机,再配一个双总线模块DS7436从一个点往两边放线(线为RVV4*1.5),其中一边长一点大概有1500多米,这样的距离不知有没问题?

还有供电怎么供,是变压后送电过去还是直接220V的放过去再变压?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-30 17:53:00

使用1.5毫米线径的情况下,总线可以达到1.6公里。如果超出1.6公里,可以加DS7425总线分离器,每个DS7425可以使总线延长1.5公里。1.6公里是保守数据,走1500米应该是没问题的,你也可以通过使用更粗的线径使总线距离加长。如有疑问,请与我联系,QQ:1679545,电话:13662205900。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-30 17:59:00

如果防区数目不多,用DSC的小主机会比较划算。DSC的PC5010和PC5020,防区数目分别为32个和64个,小主机走总线,总线距离可以长达4.5公里,总成本算下来比用博世DS7400xi-chi要便宜一大半。目前南京,无锡等地方有多个小区和别墅的报警,就是用的PC5010。毕竟小主机和大主机相比起来,成本要少很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hawk9 发表于 2007-10-30 18:47:00

支持DCS

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-31 09:01:00
以下是引用hawk9在2007-10-30 18:47:00的发言:

支持DCS

大哥,是DSC哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
athloncool 发表于 2007-10-31 11:09:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
千手佛 发表于 2007-10-31 16:58:00

你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```

供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。

选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BAOJIA 发表于 2007-10-31 17:08:00
不错。学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunchip 发表于 2007-11-1 09:21:00
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pamasj 发表于 2007-11-1 11:10:00
'DS7425总线分离器'是不是总线模块啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
求助者 发表于 2007-11-1 12:20:00

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
kkkjlw 发表于 2007-11-1 15:14:00
以下是引用千手佛在2007-10-31 16:58:00的发言:

你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```

供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。

选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电

谢谢大家的回复,

我这个客户也是化工厂啊,有机会交流交流.

按你这样做不是不能集中供电了啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liuyin0616 发表于 2007-11-6 11:56:00

学习了,DSC还没用过呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hanfenglin 发表于 2007-11-6 14:21:00

学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qixin2006 发表于 2007-11-6 14:43:00

技术上的可以切磋一下!

DSC、BOSCH、GE的我们都可以切磋一下下,共同提高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szaiyuan 发表于 2008-1-22 10:26:00
对射怎么不可以集中供电了,加一个18V的开关电源箱,进行变压供电.供10对对射是没问题的.至于你想变压了送电过去呢?还是就地取电进行变压供,那就你那边现场的事情了,反正怎么方便怎么弄吧!我也是主要做总线主机的,相信我们的也有很多优势,(而且中文液晶显示有安徽,湖南,浙江的朋友们需要的话请来电!冉言:13424319584  075582666003  075582666001  QQ:811895524
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wwwcom813 发表于 2008-1-23 22:36:00
以下是引用dsc在2007-10-30 17:53:00的发言:

使用1.5毫米线径的情况下,总线可以达到1.6公里。如果超出1.6公里,可以加DS7425总线分离器,每个DS7425可以使总线延长1.5公里。1.6公里是保守数据,走1500米应该是没问题的,你也可以通过使用更粗的线径使总线距离加长。如有疑问,请与我联系,QQ:1679545,电话:13662205900。

楼主还问了供电的问题,版主怎么没回答呀?

1500M左右的对射供电是否只能用220V转18V的方式?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
pengzai2005 发表于 2008-1-28 15:28:00

可以试一下珠海安居宝公司(AJB AB)的,AL300  双总线通讯,距离2400, 1024防区, 中文液晶显示,防区名可自定义,可电话拔号,可接总线打印机。无需总线驱动模块,无需485转232模块可以直接接电脑,可通过电脑对主机来编程,供电:集成供电,就地供地都可。线材要求:通讯线材,300m用0.35屏蔽双绞线。500m用0.5屏蔽双绞线,800m用0.75屏蔽双绞线,。。。。。更远距离可加中继器,加一个可续走1200m,可以联动,DVR云台,监控设备无需走RS485总线,可直接报警主机上的总线,报警后可以转到预置点进行实时监控、录像、发短信,打电话。。。。。。。。详情可加我QQ,在线沟通。QQ:286646812

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wudihui 发表于 2008-1-29 21:15:00
这么远的话只能用220V供电了,然后24V分开可以给更多的对射供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
nihengdick 发表于 2008-1-30 21:37:00

我来搬个板凳和楼上各位来学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城