各位大侠:小弟最近在项目中遇到有关消防的知识,请求帮助。什么是无管网和由管网?两者的区别是什么?多谢!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yingfei 发表于 2007-7-11 14:00:00

没人答复,可惜我也不会.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leeman 发表于 2007-7-12 19:10:00
无管网和有管网,做气体灭火的?有管道,和无管道的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wsrs 发表于 2007-7-12 22:51:00

楼上说的也对,主要是看机房的体积,根据消防规范和设计院的设计来实施

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tianyelan 发表于 2007-7-17 14:18:00

无管网系统也叫预制灭火系统,也就是平时所说的柜式气体灭火系统,一个防护区面积不大于500平方,体积不大于1600立方;管网系统是需要布置无缝镀锌管的,分独立系统和组合分配系统,一个管网系统面积不大于800平方,容积不大于3600立方。

———————————————————————————————————————————————

   上海瑞城消防器材有限公司
   上海方为消防安全技术有限公司
                     www.rcxf.cn
        兰
        lanlinwei@163.com
             Tel:021-50424910
             Fax: 021-50424909     
        

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
上进 发表于 2007-7-19 18:21:00

楼上说的完全正确,顶一下

上下一心,进益求进,有条有理,为你护航,专业机房气体消防设计、安装、调试、验收、维护一条龙服务,欢迎垂询手机13901715685,QQ121001622,承接江浙沪一带业务

[此贴子已经被作者于2007-7-19 18:30:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tianyelan 发表于 2007-10-23 08:59:00

有管网系统是按一定的条件进行设计计算,将灭火剂从储瓶经有干管支管输送到喷嘴实行喷放灭火的系统,有管网系统中可分组合分配系统和单元独立系统。

无管网系统也叫预制系统,是按一定条件设计计算,预先将储存装置及喷放组件等组装成套,且具联动控制功能的系统,平时一般见得多的就是FM200柜式灭火系统。

————————————————————————————————————

上海方为消防安全技术有限公司 www.fwfire.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tianyelan 发表于 2007-10-23 09:02:00

呵呵~  还没写完就按发表了 ~~

   上面的表达好象比较符合规范里的名词解释  ~ 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huhufan 发表于 2008-1-24 21:00:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报