各位,小弟遇到一个问题,线路是用光纤传输的,设备用的光端机.机房设备是用的工控式主机,码转换器用的是有源码转换器,光端机一共四台,现在在控制中心只能控制三台,控制四台的怎么都控制不了,但随便控制三路都可以,加一路就控制不了!我想问问,问题出在那!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lugxuan 发表于 2008-1-6 10:16:00
太简单了,应是控制信号太弱,要加个485信号分配器,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lugxuan 发表于 2008-1-6 10:16:00

这样的,我好多客户都碰到这样的问题,以后选线时尽量粗点,QQ616014193

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jjaj 发表于 2008-1-6 19:37:00

是啊 光端机数据口的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
煮豆 发表于 2008-1-6 23:30:00
我做的带16路都么问题 ,是不是你地址设置问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xubin1 发表于 2008-1-7 09:41:00
地址没有重复的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nb74110 发表于 2008-1-7 09:53:00

如果地址没有重复的话,那就是信号弱

加个485放大器,或者码分配器之类的东西,应该就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alontang 发表于 2008-1-7 10:05:00

可能是地址码设置有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bjmonsoon 发表于 2008-1-7 10:32:00

使用我们的485集线器就可以解决。61305608@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
一丁 发表于 2008-1-7 11:03:00
呵呵,怎么会这样呢?我15台光端机串起来控一点问题都没用啊.仔细看看你的光端机说明书,对你可能有帮助.但只从你的现象来看,是不应该的.要不就出在你的转换器上,先换个无源的看看.最好选2线485控制方式.