agglee 发布于: 2008-2-2 21:57 1279 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教大家一个问题,现在我这边是60台监视器,响石的,如果有接地线的话,大部分监视器会有水波纹,也就是说只要有两台的接地线连在一起,就会产生水波纹,每台监视都不能接地,不知道是什么原因,想请教一下,望能得到解答,先谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2008-2-3 01:16:00

很像多点接地问题——地电位环路“干扰”

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lixing 发表于 2008-2-3 08:51:00
嗯,接地好像要单点接地,也希望大虾指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
酒心海 发表于 2008-2-3 09:11:00

多点接地 干扰源增多 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lixing 发表于 2008-2-3 11:42:00

同轴电缆基带传输易出现的干扰
基带传输的一个缺点就是抗干扰能力差,同轴电缆的屏蔽层对频率越低的电磁波的屏蔽
作用越差,因此易受到广播干扰和低频电磁波的干扰。

㈠广播干扰
同轴电缆在架空设置时,电缆线本身就成了一根很长的天线,在受到广播电磁波感应时,

感应出电位差,这个电位差产生在电缆线屏蔽层两端(芯线也存在感生电位差,但很小),
那么,屏蔽层、信号源内阻、芯线及芯线、75 欧姆负载、屏蔽层形成了回路,这个电位差
通过回路形成干扰电流,并在负载电阻 75 欧姆上形成干扰压降叠加到视频信号上。这种干
扰一般在几百 KHz 到几 MHz,对图像产生较为稳定的网纹干扰干扰频率越高,网纹越细
越密,
大于 10MHz 的干扰基本上不影响观看效果。
抑制这种干扰的最好办法是电缆埋地铺设,或采用铅包电缆,也可以采用具有外屏蔽层
的对称平衡电缆作为传输线。当只能采用同轴传输时,应使电缆线屏蔽层单端接地,同时在
接收端设置对称输入的电缆补偿器。采用高电平传输方法也可以很好地抑制广播干扰,方法

是将 1Vp-p 的视频信号放大到 5 至 8Vp-p 后再进行传输,在接收端干扰电平相对于视频信
号就减小了,传输的距离也可以更远。

㈡低频干扰
低频干扰主要是指 50Hz工频干扰。这种干扰使图像产生水平黑色滚条,严重时使图像
无法观看并失步。形成 50Hz 干扰的主要原因是地电位差。在用电设备多、设备功率大的地
方会因三相不平衡或接地方式不同时,就会形成较大的地电流,这个电流通过具有地电阻的
大地时就会在两地之间形成电压降,如果电缆两端接地,就会通过信号源内阻在电缆上形成
电流,产生干扰。
抑制这种干扰的最好方法是电缆单端接地。

㈢特性阻抗失配
同轴电缆的特性阻抗为 75 欧姆,由于视频带宽很宽,同轴电缆在低频和高频所表现的
阻抗不是完全相同的,无法做到完全的匹配。但图像的细节都在 1MHz 以上的频域内,所以
保证高频段阻抗匹配就基本能够满足传输要求,即使在低频段有微小的失配,也不会对图像
造成明显的重影失真。
阻抗失配常常会出现若干条间距相等的竖条干扰,频率基本上是行频的整数倍。解决方
法一般为“始端串接电阻”或“终端并接电阻”方法改善。

㈣其它干扰

使用同轴电缆传输常常会因传输距离过长、损耗过大、电缆质量不高、大功率可控硅设
备使用造成电源不洁净等原因造成的干扰,这些干扰相对来说比较容易解决,如加装电缆补
偿器、使用净化电源、选用高质量电缆等。

[此贴子已经被作者于2008-2-3 11:45:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰颜知已 发表于 2008-2-5 14:26:00
这和监视器设计的内部接地环路有关,上面的朋友说的是视频引起的干扰.我相信楼主这种情况更多是监视器内部的地线设计不良.特别在上电视墙有一堆监控器在一起的时候这个情况就很突出,你有60台这么多,应该直接找厂家支持....不然你自己开机壳改地线的话就不保修了.