请教一个问题。7400的主机用总线模块。自带防区都没有用。用电阻短接的。。为什么自带的6.7.8防区为什么老会无原无固的报警呢。其他防区正常。不设防键盘上没有显示。一设防偶尔会报警。。请高手指点。。

[此贴子已经被作者于2007-10-15 12:45:14编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dongming520 发表于 2007-10-15 21:51:00

你先看看设置方面有没有问题!  或者用最笨的方法试一下!把那三个防区的电阻换一下看看!!!!

 这样的问题我好象没遇上过! 

弄好了给我说一声! 我也来学习学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hm1987920 发表于 2007-10-18 14:44:00
可能是性能不稳定吧,用用GE的产品试试。13249830785
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhzxy 发表于 2007-10-19 10:41:00

首先查看螺丝是否松动?其次确认电阻是否匹配,博世线尾电阻是2.2k。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dongming520 发表于 2007-10-22 17:52:00
这个问题怎么还没高人来解决啊?   我还在等消息呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
linfa888888 发表于 2007-10-22 20:56:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xion2007 发表于 2007-10-24 22:35:00

我也遇到老是自动报警的问题,而且是大范围报警,更惨.

正在查找原因中..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hz-whh 发表于 2007-10-28 19:16:00

我想应该是调试时没有过关,或者你把好的模块换到这三对的其中一对试试看,电阻应该是

47K的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhoutaocslg 发表于 2007-12-27 12:54:00
用总线式模块时,要不要在红或黑线上接电阻啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhangchi115 发表于 2007-12-28 11:29:00
当然要,不然要电阻干什么用,接在黄黑之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
合肥天盾 发表于 2007-12-31 16:13:00

  从你反应的现象,你可以从一下几点检测: 1.检测终端电阻是否错误 ;2.检测电阻短路是否触动稳定;3.交叉测试主板,如果不发生以上现象说明这个主板坏了,发生这个情况,说明你1,2 检测方式没有到位!

 另外你可以在报警时候,检测先6,7,8 防区电压电流是否异常,与供电系统是否有关联 