千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于黑屏的问题,请高手指点一下。...

[复制链接]
远航 发布于: 2007-12-25 22:53 892 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前端是池川的红外摄像机,中间是采用双绞线传输的。电源是从机房供电到前端集中变压。后面是大华的主机,其中有七路视频都是在一个电源箱供电的,每天到晚上五点多钟就黑屏一直到早上六点三十多分的时候就会有图像,电源是正常的,有的红外灯打开,但机房无视频。请各位高手能指点一二,谢谢了。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunvid 发表于 2007-12-26 09:27:00
电流不足。所以一到晚上红外灯开启的时候就会黑屏。自己用一个独立的电源接上一个摄像机看看就知道是不是这个问题。12V 1A 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hbcn2005 发表于 2007-12-26 09:41:00
电源问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lj199613 发表于 2007-12-26 09:54:00

黑屏一般都是电源问题了,,换换电源试下了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
antairlines 发表于 2007-12-26 10:01:00
更换电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
minsheng 发表于 2007-12-26 10:04:00
你这毛病和我刚做监控时犯的毛病一样 我用的是普通的小摄像头上面的三路线(10米)连接的3.6MM的红外摄像头,白天没有问题 晚上红外线根本开启不了 后来就地取电源 什么都OK一切正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
云和路的彼端 发表于 2007-12-26 23:38:00
以下是引用sunvid在2007-12-26 9:27:00的发言:
电流不足。所以一到晚上红外灯开启的时候就会黑屏。自己用一个独立的电源接上一个摄像机看看就知道是不是这个问题。12V 1A 。

支持```

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
远航 发表于 2007-12-27 22:27:00

不可能是电源的问题,我现在是两个红外摄像机用一个开关电源12V10A的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
云和路的彼端 发表于 2007-12-28 02:11:00

电源和信号线呢`你检查过没` 晚上要是黑屏的话`你把摄象机取下来 拿到机房`用新的视频线和新的电源线接到硬盘录象机上``看还黑不黑``

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
laneli 发表于 2007-12-28 09:08:00

应该是电源的功率不足,可以晚上试试去掉几路摄像机,只供一路看看图像是否正常!用万用表同时测一测电压和电流就知道了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sunvid 发表于 2007-12-28 09:16:00

可不可能就只有你自己才知道。动手自己查吧。在这里发帖子也不可能会解决问题。因为我们在这里都是看情况将最大可能出现的情况告诉,现场只有你才了解。只能一样一样地排除。做比说的要好多了。再说。不就是这几样东西嘛。一样一样试,花不了多少时间。

按你所说的这些情况就知道你是用集中供电的。集中供电给红外摄像机到晚上很容易由于电流不足而产生黑屏。你只说你是多大的电源,但你有没有计算过线多长?线径多粗?所以直接的办法就是用一个独立的电源先看看是摄像机的问题还是电源又或者是DVR。

[此贴子已经被作者于2007-12-28 9:20:32编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城