一个小区的监控工程,共计40多个监控点,现在完成了小区内14个监控点的布线,最远的距离400多米,视频线采用syv75-5,电源采用从机房引出220v,到各个监控点再用12v或24v变压器变压。昨天通电调试,后端采用工控式DVR,问题随之而出,每路图像上都有几条长短不一的横条! 机房在3楼,楼下路边有3个10KV的环网箱,供应整个小区的供电,现在搞不清楚干扰的来源,是因为3个10KV环网箱把干扰串进了视频线,还是前端各个变压器引进了50HZ交流干扰? 请高手帮忙给出解决的办法。 之前做过一个发射台的监控工程,点不多,但干扰不小,后来也是采取了很多办法才勉强交差。 本人半路出家,做这行时间不长,但干扰总和我不期而遇,闹心! 重新布线的方法就不用考虑了。 目前情况下重要的是确定干扰的来源,和之后的相应解决办法。 我明天要去现场,在现等待各位热情的帮助。 |